ДЕ 3330 помогите
-
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 25 апр 2013, 11:56
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Красноярск
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 7 раз
ДЕ 3330 помогите
Здравствуйте, устранить поломку. Остановка процесса движения в цикле и в наладке. Может работать в цикле и резко остановится сбросив таймер на 0. Заметил, что при этом моргнут два светодиода 110 и 24 в.
- Чиж
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 07 авг 2013, 09:15
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Свердловск СССР
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
Здравствуйте. В цикле.... А на какой операции? Если и в ЦИКЛЕ, и в НАЛАДКЕ останов на одной и той же операции, то очень похоже на КЗ в цепи питания эл. магнита.
-
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 25 апр 2013, 11:56
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Красноярск
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: ДЕ 3330 помогите
В любой операции может остановится, также и в наладке и в ручном режимах.
-
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Re: ДЕ 3330 помогите
Что за светодиоды? Где усатановлены, о чем сигнализирует включенное состояние?
Я не волшебник, я только учусь.
- Чиж
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 07 авг 2013, 09:15
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Свердловск СССР
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
Проверьте цепи от концевиков блокировок. Интересно, как ведут себя индикаторы 31,32 на БПС.
-
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 25 апр 2013, 11:56
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Красноярск
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: ДЕ 3330 помогите
AlexsandrN писал(а): ↑30 окт 2023, 14:06Что за светодиоды? Где усатановлены, о чем сигнализирует включенное состояние?
- Woolfy
- Сообщения: 889
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 631 раз
- Поблагодарили: 333 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
Вам правильно подсказали - возможно кратковременное короткое замыкание в проводах на станке. В блоке питания реализована электронная защита цепей питания. То есть при пропадании к. з. питание восстанавливается. Но и программный автомат тоже сбрасывается. Так что - общепрофилактические работы на станке. Ну и стойку управления не забудьте.
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.
- Чиж
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 07 авг 2013, 09:15
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Свердловск СССР
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
Эти индикаторы начинают светить при включении гидравлики и гаснут при её выключении, так же они гаснут при открытии заграждений зоны прессформы или зоны нагрева. Гаснут они при открытии ограждения зоны рычагов смыкания. Всё это делается с помощью концевых выключателей. Смотрите за их состоянием при работе аппарата. Ну и вторая версия это КЗ.Sjek писал(а): ↑30 окт 2023, 15:37IMG_3863.JPGAlexsandrN писал(а): ↑30 окт 2023, 14:06
Что за светодиоды? Где усатановлены, о чем сигнализирует включенное состояние?
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 3137
- Зарегистрирован: 02 фев 2020, 10:56
- Страна, Регион, Область: Германия
- Город: NRW
- Благодарил (а): 1138 раз
- Поблагодарили: 1338 раз
Re: ДЕ 3330 помогите
Форма поди при открытии и закрытии скачет как сайгак, вот и концевые на дверях дёргаются. Машины разные , проблемы одни . Скорее всего при короткой потере ноль точки выталкивателя, там тоже защита моргнёт ?
Nein zum Krieg.
-
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Re: ДЕ 3330 помогите
Вот такой вопрос возник при прочтении сообщений, ответов, рассмотрении фото.
Если верно понимаю, то на фото изображено панель модуля (блока) питания. У которого имеются выходы:
- стабилизированное 5 В;
- стабилизированное постоянное 24 В;
- нестабилизированное постоянное 24 В;
- переменка 110 В;
- подстроечное для точного выставления 5 В;
- вывод +5В для контроля при регулировке ;
- и общий вывод (скорее всего также для контроля 5 В при регулировке).
И возник вопрос - каким образом состояние концевых выключателей может повлиять на наличие напряжения блока питания?
Кроме КЗ, еще вполне возможен плохой контакт в клемнике, или холодная пайка в схеме, или ином оборудовании, связанном с блоком питания. Который случайным образом проявляется при работе оборудования.
Принципиальная схема на данное оборудование имеется? В таком случае был бы более конструктивное рассмотрение.
Если верно понимаю, то на фото изображено панель модуля (блока) питания. У которого имеются выходы:
- стабилизированное 5 В;
- стабилизированное постоянное 24 В;
- нестабилизированное постоянное 24 В;
- переменка 110 В;
- подстроечное для точного выставления 5 В;
- вывод +5В для контроля при регулировке ;
- и общий вывод (скорее всего также для контроля 5 В при регулировке).
И возник вопрос - каким образом состояние концевых выключателей может повлиять на наличие напряжения блока питания?
Кроме КЗ, еще вполне возможен плохой контакт в клемнике, или холодная пайка в схеме, или ином оборудовании, связанном с блоком питания. Который случайным образом проявляется при работе оборудования.
Принципиальная схема на данное оборудование имеется? В таком случае был бы более конструктивное рассмотрение.
Я не волшебник, я только учусь.
- Woolfy
- Сообщения: 889
- Зарегистрирован: 08 июн 2018, 08:12
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Новосибирск
- Благодарил (а): 631 раз
- Поблагодарили: 333 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
Да, схема имеется в виде бумажного альбома. Завтра попробую перевести в электронный вид. Может, кто уже выкладывал документацию на эту стойку. Поищите на форуме. Почти сплю, до завтра.
С уважением. Белый и пушистый, а не серый и лохматый.
- Чиж
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 07 авг 2013, 09:15
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Свердловск СССР
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
Выключатели подают блокирующий сигнал в схему системы управления У171.12. Нужно разобраться по схемам. Техпаспорт на ДЕ3330 и альбом схем и техописание У171.12 в электронном варианте могу выслать, но из за объёма информации на форум это сделать невозможно. Давайте эл адрес в лич. сооб.AlexsandrN писал(а): ↑30 окт 2023, 18:50Вот такой вопрос возник при прочтении сообщений, ответов, рассмотрении фото.
Если верно понимаю, то на фото изображено панель модуля (блока) питания. У которого имеются выходы:
- стабилизированное 5 В;
- стабилизированное постоянное 24 В;
- нестабилизированное постоянное 24 В;
- переменка 110 В;
- подстроечное для точного выставления 5 В;
- вывод +5В для контроля при регулировке ;
- и общий вывод (скорее всего также для контроля 5 В при регулировке).
И возник вопрос - каким образом состояние концевых выключателей может повлиять на наличие напряжения блока питания?
Кроме КЗ, еще вполне возможен плохой контакт в клемнике, или холодная пайка в схеме, или ином оборудовании, связанном с блоком питания. Который случайным образом проявляется при работе оборудования.
Принципиальная схема на данное оборудование имеется? В таком случае был бы более конструктивное рассмотрение.
- Чиж
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 07 авг 2013, 09:15
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Свердловск СССР
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
Ещё рекомендую обратить внимание на работу блока фильтров У171.12. Блок расположен внутри корзины с платами.
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 25 апр 2013, 11:56
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Красноярск
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: ДЕ 3330 помогите
Перечисленные индикаторы не моргают, в первую очередь проверил концевики дверей.
-
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 25 апр 2013, 11:56
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Красноярск
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: ДЕ 3330 помогите
Заметил, что при включении двигателя кратковременно моргнет светодиод Y, потом в работе тоже может моргнуть и через пару тройку циклов процесс останавливается.
- Чиж
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 07 авг 2013, 09:15
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Свердловск СССР
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
Этот индикатор говорит Вам, что в цепи питания электромагнитов короткое замыкание, КЗ.
- Рейтинг: 5%
- Чиж
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 07 авг 2013, 09:15
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Свердловск СССР
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: ДЕ 3330 помогите
- Рейтинг: 5%
- Чиж
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 07 авг 2013, 09:15
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
- Город: Екатеринбург
- Откуда: Свердловск СССР
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей