Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 24 июл 2012, 20:38
kvinta
Кто то сделал что то подобное как у Михаил003, а то есть потребность в даном девайсе?
Какие компоненты используете, что придумали со змеевиком? Хорошо если есть фото!!!

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 27 мар 2013, 16:05
Shadow
Сегодня смастерили воздушный охладитель, планирую поставить его перед чилером для снятия тепловой нагрузки или если будет справляться один то оставлю так.
Цена вопроса:
радиатор - 5 т.р. (металлолом)
осевые вентиляторы 2 шт по 3 500 р.
Оцинковка 2,5 м х 1,2 м - 600 р.
Саморезы - 50 р
шланги, переходники и прочая мелочь - 500 р.
Итого: 13 150 р

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 27 мар 2013, 16:43
Дамир
Вентиляторов мало, сразу могу сказать, надо 4 штуки, а если встанут 5 то 5 штук вплотную друг к другу. Это вентиляторы типа YWF-200 или 250 наверное, 600-800 кубовые, у них мощность небольшая, ватт по 300, так что не сильно напряжно, а эффект будет ощутимый.

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 27 мар 2013, 17:37
Shadow
1100 кубовые. 300 Вт марка 250 правильно.
Вопрос- лучше чтоб они всасывали через ореребрение или выдували?

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 27 мар 2013, 20:47
Дамир
Всасывали. Если будут вдувать будет проблема с чисткой радиатора, да и потоки воздушные будут равномернее и правильнее распределяться. Для этого надо ещё коробку герметизировать, что бы потоки не сифонили мимо радиаторов.
Для эффективного охлаждения важен расход воздуха, и чистота радиатора и только во вторую очередь температура этого воздуха.

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 28 мар 2013, 17:53
Кировград
А если поставить еще пару таких на улице?
Эффект будет или нет? Или летом все равно нагреется вода?

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 28 мар 2013, 20:29
agent_serg
То, что смастерил Shadow, у забугорных товарищей называется Dry Cooler (сухая градирня), иногда Free Cooler.
Хороший фрикулер охладит до температуры, на пять градусов превышающей уличную.
В очень жаркую погоду можно ещё сделать орошение рёбер водой, тогда фрикулер будет эффективнее охлаждать, только в этом случае вентиляторы должны вдувать, а не выдувать.
Также, забугорные товарищи разделяют контуры охлаждения на контур охлаждения масла и контур всего остального.
Они исходят из того, что не эффективно охлаждать масло слишком холодной водой, охлаждаемой энергоёмким холодильным оборудованием.
Проще повысить температуру и увеличить проток.
Мы бы давно так сделали, но цеха не маленькие и разделить контур не так просто.

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 29 мар 2013, 08:35
Дамир
Я бы использовал автомобильные радиаторы, у них коэффициент теплоотдачи выше, причём очень сильно выше чем у бытовых конвекторов, то бишь батарей. И проход гораздо больше, то есть их можно последовательно соединить без ощутимой потери давления. Идеальный вариант радиатор от КАМАЗа.

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 29 мар 2013, 11:10
Kolovorot
Я использовал калорифер и мощный вентилятор охлаждающий эффект был аховый, а потом кусок убитого и замятого конденсатора промышленного чиллера в купе с вентиляторами не большой мощности- эффект был хороший, а когда добавил орошение, вообще отличный. Кстати сейчас мировая тенденция градирнестроения это фрикулинг в холодное время, орошение когда жарко.

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 01 апр 2013, 19:15
Shadow
У меня стоит медный радиатор с алюминиевым оребрением от промышленной системы охлаждения компрессора... по крайней мере так сказали ))) пока не испытывал

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 11 окт 2013, 14:48
Karleon
Насчет самодельных чилеров- мой знакомый использовал военный кондиционер , что стоят на кабинах . У них (военных) этого добра полно, можно купить за дёшево. Практически готовый чиллер только изменить конструкцию испариеля (сделать бак с водой) и поставить реле протока воды .

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 28 окт 2013, 11:25
kvinta
А где он применялся? На кунгах?

Re: Как сделать самодельный чилер?

Добавлено: 05 ноя 2013, 12:00
JEkA
давно на форуме не был, решил посмотреть, почитать, настроение хорошее...
Разделю свой пост на два - первый охладитель жидкости, второй термостаты.
1. Термостаты
мои очень рукастые инженер и наладчик по совместительству электрик Давно и успешно делают очень эстетичные двухконтурные термостаты, точность +- 0,5- 1,0 град. Мы все прессформы термостатируем и у нас есть фирменные Шини (shini) несколько и 4 штуки 2-х контурных собственного производства.
Все очень эстетично и красиво, надо бы фотки добавить, в виде доказательства. Себестоимость около 30-40 тыс получается за 2-х контурный (насос, теплообменик, автоматика , работа).
Недавно хотел еще несколько "заказать" своим ребятам, но подвернулись новые шини, контора банкротилась и я купил за пол цены...
2 холодильники / чиллеры
На сегодняшний день используется автономная и автоматическая система зима/лето. Состоит из холодильных компрессоров копелан, испарителей и теплообменников гликоль\фреон альфалаваль и сухой градирни грюндер (не помню точное название).
Работает в автоматике, как любой моноблок
До +5 градусов на улице - холодильник, ниже - сухая градирня.
Далее для максимально "ровной температуры" охладжающей жидкости стоит пластиковая бочка 7 м3 в которой смесь дистиллированной воды (на тэц купили) и гликоля в отношении 60-65 % воды, остальное гликоль.
гликоль из-за нежелания чистить каналы ПФ от накипи (а её НЕТ!) и резинки менять и т.д. А также для избежания проблем в зимний период (вода с гликолем в градирне если замерзнет, то будет ледяная шуга и ничего не порвет).
Суммарная мощность установки около 100 Квт.
Весной планируем апгрейд системы до 200-250 Квт по холоду. Зимний контур добавится еще сухая градирня.
А вот летний - :)
Так сложилось что у меня есть мега много полупромышленных кондиционеров мощностью 14 квт по холоду.
Этим летом мы попробовали взять кондиционер и внутренний блок (фреоновый испаритель) "утопили" в нашей бочке с водой\гликолем. Просто интересно было.
Получилось! Теперь изготовили вставку в эту самую бочку и "утопим" испарители еще от 6-ти кондиционеров. Получим в итоге около 100 Квт хладопроизводительности по холоду.Только надо обязательно принидительную циркуляцию воды через испаритель, иначе льдом покроется и КПД ниже будет
Зачем мы так делаем , а просто не покупаем готовый чиллер. Ответ простой.
Наша система максимально сбалансирована из-за достаточно большого аккумулятора - 7 м3, температура плавает в районе 1 град., что я считаю прекрасным результатом. Рабочие температуры в основном12 град. (Полипропилен не любит сильно холодную воду). хотя можно и 8 град. настроить.
Длинно пишу для тех у кого бюджет не позволяет купить нормальный чиллер (нам запросто, но интересно ведь)
Купите у ремонтников кондиционеров б\у кондиционер или несколько и сделайте водоохлаждающую установку, получится вполне бюджетно и эффективно. С запчастями и ремонтом без проблем и стоимость обслуживания и ремонта при необходимость гораздо ниже чем у проф. чиллеров.
На базе кондиционеров мои знакомые кондиционерщики уже сделали несколько вобоохлаждающих установок, для цветочников , для ванн охлаждения профилей (подоконники, плинтуса), все довольны.
Может фоток добавлю, но попозже...