Страница 1 из 1

Проблема с чиллером

Добавлено: 07 сен 2015, 11:48
Serega
Всем форумчанам привет!Проблема в следующем:
имеем итальянский чиллер 2000 года рождения,63 кВт по холоду.Последние лет 7-8 не эксплуатировался,сейчас решили реанимировать его.Начали с воды и тут же столкнулись с плохим сливом воды в теплообменник.Т.е когда чиллер подключен как положено,давление в системе большое,проток слабый.Сливаем воду из обратки в бак теплообменника напрямую,через заливную горловину,все ОК.Наверное в баке стоит какой-то фильтр,но как до него добраться?Бак со всех сторон обклеен теплоизолятором.Резать не хочется.Может быть есть какая-то химия?Кто сталкивался ,помогите пожалуйста.

Re: Проблема с чиллером

Добавлено: 07 сен 2015, 12:34
Alexbux1
В кожухотрубных теплообменниках трубки расположены близко при выпадении ржавчины проток между ними может быть затруднён , вообще можно попробовать сульфаминкой (сульфаминовая кислота) погонять.

Re: Проблема с чиллером

Добавлено: 07 сен 2015, 12:45
Serega
В какой пропорции делать кислоту?Сколько времени гонять?Трубки ,по которым хладореагент бегает,не разъест?

Re: Проблема с чиллером

Добавлено: 07 сен 2015, 19:39
Alexbux1
Тут обсуждалось более подробно http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... %B0#p69388

Re: Проблема с чиллером

Добавлено: 08 сен 2015, 05:09
vodav
Рекомендую посмотреть вот эту штуку: http://novochem.ru/products/proizvodimy ... ntirzhavin
Имел с ней очень удачный опыт.