теплообменник Thermokley 120/2

#1 Сообщение Alexbux1 » 25 окт 2013, 08:47

На чиллере потёк уже второй раз теплообменник Thermokey 120/2 . Тема уже поднималасьтут http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=30&t=12734 После замены отработал 2 года , опять разгерметизация фреонного контура(пока одного из двух).На этот раз отреагировали своевременно вода в компрессора не пошла Чиллер работал в нормальном режиме , каких либо отклонений в работе до падения давления фреона не наблюдалось . Вопрос , Thermokey делает некачественные теплообменники , или скорее следствие кривизны наших ручек?

Аватара пользователя
Shitikov
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 14:19
Страна, Регион, Область: РФ
Город: РФ
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 5 раз

Re: теплообменник Thermokley 120/2

#2 Сообщение Shitikov » 25 окт 2013, 16:30

Добрый вечер.
Дело может быть не в теплообменнике. Его течь следствие того, что Вы могли переморозить трубки по которым течёт фреон. Если не достаточно объёма воды проходящего через теплообменик трубки обмерзают, и так много раз подряд. Развальцовывается посадочное место в плите ( где трубки закреплены) и вода попадает в фреоновый контур.
Фильтр по контуру воды, стоит перед подачей в теплообменник? Если он забивается то проточность уменьшится, вот и размерзание.

Alexbux1
Сообщения: 876
Зарегистрирован: 04 янв 2011, 23:01
Страна, Регион, Область: ЦФО
Город: Тверь
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: теплообменник Thermokley 120/2

#3 Сообщение Alexbux1 » 25 окт 2013, 18:16

Контуров на чиллере 2 , один пока в полном порядке ,проток воды нормальный , уровень в норме, температура фреона после ТРВ не опускалась ниже +5 при нормальной работе . Водав контур попала только после сброса остатков фреона , очень мало . чтото типа микротрещины или свища , контур открыт сейчас вода черезь него наружу не идёт, , чиллер работает на втором контуре .

Аватара пользователя
Shitikov
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 14:19
Страна, Регион, Область: РФ
Город: РФ
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 5 раз

Re: теплообменник Thermokley 120/2

#4 Сообщение Shitikov » 25 окт 2013, 20:46

-чтото типа микротрещины или свища -
найдите эту трубку и заглушите её медной вставкой, забейте всавку прям в плиту с двух сторон. И работайте дальше.
А если есть возможность фото бы посмотреть, всей этой беды.

Alexbux1
Сообщения: 876
Зарегистрирован: 04 янв 2011, 23:01
Страна, Регион, Область: ЦФО
Город: Тверь
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: теплообменник Thermokley 120/2

#5 Сообщение Alexbux1 » 25 окт 2013, 22:44

мы старый разбирали, там крайне сложно что то определить, можно конечно крышку снять и посмотреть следы потёка , но для этого надо полностью остановить чилер работающий на вторм контуре , теплообменник один на оба контура , на 2 секции . опять же причина образования трещины / свища неизвестна , по работающему контуру уверенности пока тоже нет , давление пока держит , но и первый держал давления на остатках фреона пока не начало рубить по низкому давлению после старта компрессоров контура . Хотя рабочей после остановки потёкшего промониторили в работе параметры в норме тем не менее подожду до понедельника и посмотрю наличие фреона в баке с водой , если немного подтравливает и этот контур детектор покажет наличие .