Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
- Витальевич
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 13 фев 2012, 21:09
- Страна, Регион, Область: Israel
- Город: כברי
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
- Контактная информация:
Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
Здравствуйте, уважаемые!
В ближайшем будущем начинаем установку кондиционеров в цеху. Запланированная температура воздуха +20 градусов. Вместе с этим добавляем дополнительную централизованную линию водяного охлаждения +13 градусов.
В цеху 35 машин от 50 до 600 тон.
Вопросы:
-Как узнать какое давление и количество воды необходимо подводить к каждой машине?
-Нужно ли следовать данным записаным в документации машины?
-Какие параметры у водяного охлаждения у вас на заводе?
Заранее благодарен за ответы и советы.
В ближайшем будущем начинаем установку кондиционеров в цеху. Запланированная температура воздуха +20 градусов. Вместе с этим добавляем дополнительную централизованную линию водяного охлаждения +13 градусов.
В цеху 35 машин от 50 до 600 тон.
Вопросы:
-Как узнать какое давление и количество воды необходимо подводить к каждой машине?
-Нужно ли следовать данным записаным в документации машины?
-Какие параметры у водяного охлаждения у вас на заводе?
Заранее благодарен за ответы и советы.
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
Имеется в виду температура воздуха в цеху? Мы пробовали сосчитать получились гигаватты холода, про проект сразу забыли.
- Витальевич
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 13 фев 2012, 21:09
- Страна, Регион, Область: Israel
- Город: כברי
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
- Контактная информация:
Re: Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
Нет. Я имел ввиду воду.Kolovorot писал(а):Имеется в виду температура воздуха в цеху? .
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
- давление обычно 6 бар, количество воды вопрос не весьма актуальный ибо скорее всего объем контура будет значительным.
- да нужно это основное из чего вы будете делать расчет
- Чиллера с водяным охлаждением, водяное охлаждение на основе градирен, хотя при новом строительстве можно заложить сухие градирни. Чиллера охлаждают внутренний контур заполненный подготовленнной водой с ингибиторами и биоцидами, далее стоят пластинчатые теплообменники к которым подключены машины, контура заполнены гликолем.
- да нужно это основное из чего вы будете делать расчет
- Чиллера с водяным охлаждением, водяное охлаждение на основе градирен, хотя при новом строительстве можно заложить сухие градирни. Чиллера охлаждают внутренний контур заполненный подготовленнной водой с ингибиторами и биоцидами, далее стоят пластинчатые теплообменники к которым подключены машины, контура заполнены гликолем.
-
- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Дмитров
- Откуда: Дмитров
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
Re: Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
Витальевич,
если кинете мне в личку тонность по машинам (идеально было бы получить мощности электродвигателей, но можно и через тоннажность машин) и количество перерабатываемого материала по типам (если будете формы охлаждать), то я могу вам посчитать.
Конечно, со шкурным интресом посчитаю, т.е. предложение на чиллер еще сделаю.
Во всяком в случае, обещаю написать обоснование мощности чилллера.
А зачем давление 6 бар?
У нас все ставят около 3 бар, а иногда и меньше. Если чиллерный насос не справляется, то надо поставить дополнительный.
если кинете мне в личку тонность по машинам (идеально было бы получить мощности электродвигателей, но можно и через тоннажность машин) и количество перерабатываемого материала по типам (если будете формы охлаждать), то я могу вам посчитать.
Конечно, со шкурным интресом посчитаю, т.е. предложение на чиллер еще сделаю.
Во всяком в случае, обещаю написать обоснование мощности чилллера.
А зачем давление 6 бар?
У нас все ставят около 3 бар, а иногда и меньше. Если чиллерный насос не справляется, то надо поставить дополнительный.
- Витальевич
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 13 фев 2012, 21:09
- Страна, Регион, Область: Israel
- Город: כברי
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
- Контактная информация:
Re: Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
3 бара с учётом охлождения прессформ? Или линия на охлождение только машин.Ксения писал(а):Витальевич,
А зачем давление 6 бар?
У нас все ставят около 3 бар, а иногда и меньше. Если чиллерный насос не справляется, то надо поставить дополнительный.
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
Это когда чиллер стоит у машины 3 бара может и нормально, когда от чиллерной до самой дальней машины сто метров, от шести бар на насосе в чиллерной, у машины как раз окажется 4.Ксения писал(а): А зачем давление 6 бар?
У нас все ставят около 3 бар, а иногда и меньше. Если чиллерный насос не справляется, то надо поставить дополнительный.
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 дек 2013, 12:26
- Страна, Регион, Область: Russia
- Город: Taganrog
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
Подскажите пожалуйста, Например какая должна быть температура на входе или на выходе теплообменника, какое должно быть давление и напор вообще на предприятии 26 машин, охлаждение с помощью градирни это что касается масла, ТПА от BORSHE 260 до 500,так же КУАСИ 5000 и хмельнички
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Как правильно расчитать систему водяного охлождения?
В паспортах обычно указывают расход воды и максимальное давление, на их основе можно прикинуть, ведь тепло уносит именно расход, а давление нужно только для поддержания этого расхода при заданном диаметре протока. Но точно посчитать можно только на практике- все эксплуатируют машины по разному и выделяют тепло они тоже по разному. Мы в свое время пытались прикинуть ничего дельного не вышло пришлось экспериментировать на трех машинах и потом аппроксимировать на 18.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей