Стены и ворота

- Проектирование производств по переработке пластмасс. Расчет, заказ и приемка оборудования. Планировки цехов. Взаимодействие с госорганами.
- Design of plastics processing workshops. Selection, order and acceptance of equipment. Logistic of workshops. Interaction with state agencies.
Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Serjio
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 20 раз

Стены и ворота

#1 Сообщение Serjio » 26 май 2014, 23:54

Всем здрасьте! :-):
Строю производственное помещение - домик для ТПА. Металлокаркас обшитый сэндвичем. Окошки конечно планируются. Место расположения - юг Московской области.
Вопросы по стенам и воротам.
1) Какая оптимальная толщина сэндвича на стенах и на крыше? Производители сэндвича рекомендуют 120мм стены и 150 крыша. Производители ворот свою продукцию делают из сэндвича 40мм и говорят что этого за глаза. Я бывал в блокконтейнере с толщиной стен 50мм зимой и даже ночевал в нём - нормально. Стены холодные конечно но не что бы уж очень. :nez-nayu: Цена сэндвича от толщины зависит сильно. :sh_ok: Отопление то же вещь не дешёвая. :ny_tik:
2) Хочу секционные ворота с калиткой. :du_ma_et: Надёжен ли этот вариант в эксплуатации особенно зимой? Нужно ли делать тамбур? Т. е. применять двое ворот с калитками? Может одни ворота секционные а другие матерчатые типа шторки? Или сделать ворота отдельно а вход через тамбур отдельно?
3) Пока встретил 3-х серьёзных производителей. Doorhan, Alutech, Hermann. Можете ли что нибудь сказать про ихнюю продукцию?
4) Какого порекомендуете производителя сэндвича? :men:
Заранее спасибо :-):
Успешной Вам переработки полимеров!

Sergpolimer
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Не определился
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 290 раз

Re: Стены и ворота

#2 Сообщение Sergpolimer » 27 май 2014, 07:54

Уважаемый Serjio.
Стены 100, кровля не менее 120, при этом необходимо разделять стеновые и кровельные панели. Кровельные сэндвичи имеют иную накатку и замок, по сравнению со стеновыми.
В качестве утеплителя лучше взять сэндвич-панель с минеральной ватой.
В этом случае меньше проблем с МЧС т.к. материал не горючий.
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение :bra_vo: ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.

Kolovorot
Сообщения: 728
Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 30 раз

Re: Стены и ворота

#3 Сообщение Kolovorot » 27 май 2014, 11:09

Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.

Аватара пользователя
Serjio
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 20 раз

Re: Стены и ворота

#4 Сообщение Serjio » 27 май 2014, 11:32

Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.
Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение :bra_vo: ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Что это за ППУ? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту. :-):
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"
Последний раз редактировалось Serjio 27 май 2014, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Успешной Вам переработки полимеров!

Sergpolimer
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Не определился
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 290 раз

Re: Стены и ворота

#5 Сообщение Sergpolimer » 27 май 2014, 12:59

Serjio, ППУ это материал теплоизоляции ворот.
Вы же делаете домик для ТПА, а не проходной двор, поэтому с тамбуром решайте сами, насколько он нужен и для каких целей.

Sandy
Сообщения: 623
Зарегистрирован: 19 янв 2010, 09:16
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Саров
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 73 раза

Re: Стены и ворота

#6 Сообщение Sandy » 27 май 2014, 13:01

Serjio писал(а):
Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.
Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение :bra_vo: ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Что это за ППУ? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту. :-):
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"
У меня над дверью на улицу весит тепловая завеса Балу на 3кВт, но всегда работает в половину мощности на 1,5кВт. Зимой может проработать не выключаясь месяца 3. В общем считаю ее эффективным средством борьбы за тепло (правда мы не так часто выходим на улицу). Кстати ТПА у меня стоит в 3 метрах от двери.

Аватара пользователя
Serjio
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 20 раз

Re: Стены и ворота

#7 Сообщение Serjio » 27 май 2014, 19:16

Sergpolimer писал(а):Serjio, ППУ это материал теплоизоляции ворот.
Вы же делаете домик для ТПА, а не проходной двор, поэтому с тамбуром решайте сами, насколько он нужен и для каких целей.
Я так понял что если не часто ходят то одних секционных ворот достаточно.
Успешной Вам переработки полимеров!

Sergpolimer
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Не определился
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 290 раз

Re: Стены и ворота

#8 Сообщение Sergpolimer » 28 май 2014, 07:35

Serjio писал(а):Я так понял что если не часто ходят то одних секционных ворот достаточно.
Вполне достаточно.
Функция секционных ворот обеспечить грузотранспортный поток и не более.
Для удобства, устанавливаются с двух противоположных сторон, если габариты промышленного здания значительные. Бывают с ручным (через цепь) и электроприводом.
Обычный электропривод на 1 тонну баков дороже, управление через дистанционный пульт – еще 2 тонны.
Не могу судить по Вашей загрузке производства и планировке, но предположу, что необходимость двух ворот, при длине здания в 30 м. отсутствует.
Перед монтажом сэндвич-панелей, в выше места, где планируется установка ворот, закрепите элемент для монтажа тепловой завесы.

Аватара пользователя
Serjio
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 20 раз

Re: Стены и ворота

#9 Сообщение Serjio » 28 май 2014, 11:27

Про крепление под тепловую завесу Вы хорошо подсказали. Спасибо.
Проёмов под ворота у меня запланировано 2. С каждого торца здания. Просто одни ворота я попроще сделаю.
Вложения
Денису 6 3S-0.jpg
Успешной Вам переработки полимеров!

Sergpolimer
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Не определился
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 290 раз

Re: Стены и ворота

#10 Сообщение Sergpolimer » 28 май 2014, 13:44

Симпатично.
А на втором этаже что планируете: танцплощадку или баню :ni_zia:

Аватара пользователя
Serjio
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 20 раз

Re: Стены и ворота

#11 Сообщение Serjio » 28 май 2014, 15:21

Со 2-ого этажа начальник будет указания давать: что, как и куда. :a_g_a:

Вообще со вторым этажом.... в общем его проще делать из конструктивов которые применяют производители складов и стелажей. Сильнозатратная идея оказалась. Пришлось дополнительные фундаменты возводить да и металлоконструкция усложнилась.
Успешной Вам переработки полимеров!

Kolovorot
Сообщения: 728
Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 30 раз

Re: Стены и ворота

#12 Сообщение Kolovorot » 28 май 2014, 20:36

Если проект есть, то должна быть выбрана и панель исходя из вашей климатической зоны, снеговой нагрузки и прочего. Насчет ворот поставьте скоростные мягкие ворота, мы отказались от тепловых пушек в пользу таких ворот и не жалеем. Правда у нас охрана периметра, если её нет, то могут быть вопросы с безопасностью.

Аватара пользователя
Serjio
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 20 раз

Re: Стены и ворота

#13 Сообщение Serjio » 29 май 2014, 00:21

Это вот такие?
Я подумывал их поставить в качестве вторых ворот.
А кто производитель Ваших ворот? Как зимой?
Успешной Вам переработки полимеров!

Kolovorot
Сообщения: 728
Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 30 раз

Re: Стены и ворота

#14 Сообщение Kolovorot » 29 май 2014, 14:45

У нас dynaco но аналогов море и doorhan и alutech вроде бы поставляют подобные. ИМХО важнее всего, чтобы они были скоростными, чем меньше времени открыт проем, тем меньше потери.

Creatoriny
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 08:19
Страна, Регион, Область: Україна
Город: Льва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Стены и ворота

#15 Сообщение Creatoriny » 15 июн 2014, 19:21

пользуюсь Hermann, поставили сразу на 8 воротах, на 6 все ок, на 2х постоянно проблемы, так что как повезет(все используются примерно одинаково) одно радует поддержка реагирует быстро.

Фирдавус
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 07:26
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Октябрьский
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Стены и ворота

#16 Сообщение Фирдавус » 20 янв 2016, 18:33

Serjio писал(а):
Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.
Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение :bra_vo: ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Что это за ППУ?(пено полиуретан. хороший теплоизолятор, в отличие от минваты не "насасывает влагу. чтобы не отваливались крепления делайте всё добросовестно. (для себяже делаете? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое. Тамбур нужен обязательно у на зима бывает а зимой холодно и сквозняки... а это болезни, потерянное раб время и остальные удовоольствия от невыпущенной продукции, оплаты больничных и т.п.Решаете конечно вы сами.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту. :-):
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"

Alexandr1989
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 14:50
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Москва
Благодарил (а): 122 раза
Поблагодарили: 262 раза

Re: Стены и ворота

#17 Сообщение Alexandr1989 » 20 янв 2016, 19:20

ППУ - пенополиуретан, горючий материал.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах

Ответить

Вернуться в «Организация, управление и экономика производства/Organizing and managing of production»

Кто сейчас на конференции