Стены и ворота
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Стены и ворота
Всем здрасьте!
Строю производственное помещение - домик для ТПА. Металлокаркас обшитый сэндвичем. Окошки конечно планируются. Место расположения - юг Московской области.
Вопросы по стенам и воротам.
1) Какая оптимальная толщина сэндвича на стенах и на крыше? Производители сэндвича рекомендуют 120мм стены и 150 крыша. Производители ворот свою продукцию делают из сэндвича 40мм и говорят что этого за глаза. Я бывал в блокконтейнере с толщиной стен 50мм зимой и даже ночевал в нём - нормально. Стены холодные конечно но не что бы уж очень. Цена сэндвича от толщины зависит сильно. Отопление то же вещь не дешёвая.
2) Хочу секционные ворота с калиткой. Надёжен ли этот вариант в эксплуатации особенно зимой? Нужно ли делать тамбур? Т. е. применять двое ворот с калитками? Может одни ворота секционные а другие матерчатые типа шторки? Или сделать ворота отдельно а вход через тамбур отдельно?
3) Пока встретил 3-х серьёзных производителей. Doorhan, Alutech, Hermann. Можете ли что нибудь сказать про ихнюю продукцию?
4) Какого порекомендуете производителя сэндвича?
Заранее спасибо
Строю производственное помещение - домик для ТПА. Металлокаркас обшитый сэндвичем. Окошки конечно планируются. Место расположения - юг Московской области.
Вопросы по стенам и воротам.
1) Какая оптимальная толщина сэндвича на стенах и на крыше? Производители сэндвича рекомендуют 120мм стены и 150 крыша. Производители ворот свою продукцию делают из сэндвича 40мм и говорят что этого за глаза. Я бывал в блокконтейнере с толщиной стен 50мм зимой и даже ночевал в нём - нормально. Стены холодные конечно но не что бы уж очень. Цена сэндвича от толщины зависит сильно. Отопление то же вещь не дешёвая.
2) Хочу секционные ворота с калиткой. Надёжен ли этот вариант в эксплуатации особенно зимой? Нужно ли делать тамбур? Т. е. применять двое ворот с калитками? Может одни ворота секционные а другие матерчатые типа шторки? Или сделать ворота отдельно а вход через тамбур отдельно?
3) Пока встретил 3-х серьёзных производителей. Doorhan, Alutech, Hermann. Можете ли что нибудь сказать про ихнюю продукцию?
4) Какого порекомендуете производителя сэндвича?
Заранее спасибо
Успешной Вам переработки полимеров!
-
- Сообщения: 1989
- Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Не определился
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 290 раз
Re: Стены и ворота
Уважаемый Serjio.
Стены 100, кровля не менее 120, при этом необходимо разделять стеновые и кровельные панели. Кровельные сэндвичи имеют иную накатку и замок, по сравнению со стеновыми.
В качестве утеплителя лучше взять сэндвич-панель с минеральной ватой.
В этом случае меньше проблем с МЧС т.к. материал не горючий.
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Стены 100, кровля не менее 120, при этом необходимо разделять стеновые и кровельные панели. Кровельные сэндвичи имеют иную накатку и замок, по сравнению со стеновыми.
В качестве утеплителя лучше взять сэндвич-панель с минеральной ватой.
В этом случае меньше проблем с МЧС т.к. материал не горючий.
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Стены и ворота
Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Стены и ворота
Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Что это за ППУ? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое.Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту.
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"
Последний раз редактировалось Serjio 27 май 2014, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Успешной Вам переработки полимеров!
-
- Сообщения: 1989
- Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Не определился
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 290 раз
Re: Стены и ворота
Serjio, ППУ это материал теплоизоляции ворот.
Вы же делаете домик для ТПА, а не проходной двор, поэтому с тамбуром решайте сами, насколько он нужен и для каких целей.
Вы же делаете домик для ТПА, а не проходной двор, поэтому с тамбуром решайте сами, насколько он нужен и для каких целей.
-
- Сообщения: 623
- Зарегистрирован: 19 янв 2010, 09:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Саров
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 73 раза
Re: Стены и ворота
У меня над дверью на улицу весит тепловая завеса Балу на 3кВт, но всегда работает в половину мощности на 1,5кВт. Зимой может проработать не выключаясь месяца 3. В общем считаю ее эффективным средством борьбы за тепло (правда мы не так часто выходим на улицу). Кстати ТПА у меня стоит в 3 метрах от двери.Serjio писал(а):Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Что это за ППУ? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое.Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту.
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Стены и ворота
Я так понял что если не часто ходят то одних секционных ворот достаточно.Sergpolimer писал(а):Serjio, ППУ это материал теплоизоляции ворот.
Вы же делаете домик для ТПА, а не проходной двор, поэтому с тамбуром решайте сами, насколько он нужен и для каких целей.
Успешной Вам переработки полимеров!
-
- Сообщения: 1989
- Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Не определился
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 290 раз
Re: Стены и ворота
Вполне достаточно.Serjio писал(а):Я так понял что если не часто ходят то одних секционных ворот достаточно.
Функция секционных ворот обеспечить грузотранспортный поток и не более.
Для удобства, устанавливаются с двух противоположных сторон, если габариты промышленного здания значительные. Бывают с ручным (через цепь) и электроприводом.
Обычный электропривод на 1 тонну баков дороже, управление через дистанционный пульт – еще 2 тонны.
Не могу судить по Вашей загрузке производства и планировке, но предположу, что необходимость двух ворот, при длине здания в 30 м. отсутствует.
Перед монтажом сэндвич-панелей, в выше места, где планируется установка ворот, закрепите элемент для монтажа тепловой завесы.
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Стены и ворота
Про крепление под тепловую завесу Вы хорошо подсказали. Спасибо.
Проёмов под ворота у меня запланировано 2. С каждого торца здания. Просто одни ворота я попроще сделаю.
Проёмов под ворота у меня запланировано 2. С каждого торца здания. Просто одни ворота я попроще сделаю.
Успешной Вам переработки полимеров!
-
- Сообщения: 1989
- Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Не определился
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 290 раз
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Стены и ворота
Со 2-ого этажа начальник будет указания давать: что, как и куда.
Вообще со вторым этажом.... в общем его проще делать из конструктивов которые применяют производители складов и стелажей. Сильнозатратная идея оказалась. Пришлось дополнительные фундаменты возводить да и металлоконструкция усложнилась.
Вообще со вторым этажом.... в общем его проще делать из конструктивов которые применяют производители складов и стелажей. Сильнозатратная идея оказалась. Пришлось дополнительные фундаменты возводить да и металлоконструкция усложнилась.
Успешной Вам переработки полимеров!
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Стены и ворота
Если проект есть, то должна быть выбрана и панель исходя из вашей климатической зоны, снеговой нагрузки и прочего. Насчет ворот поставьте скоростные мягкие ворота, мы отказались от тепловых пушек в пользу таких ворот и не жалеем. Правда у нас охрана периметра, если её нет, то могут быть вопросы с безопасностью.
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Стены и ворота
Это вот такие?
Я подумывал их поставить в качестве вторых ворот.
А кто производитель Ваших ворот? Как зимой?
Я подумывал их поставить в качестве вторых ворот.
А кто производитель Ваших ворот? Как зимой?
Успешной Вам переработки полимеров!
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Стены и ворота
У нас dynaco но аналогов море и doorhan и alutech вроде бы поставляют подобные. ИМХО важнее всего, чтобы они были скоростными, чем меньше времени открыт проем, тем меньше потери.
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 11 сен 2012, 08:19
- Страна, Регион, Область: Україна
- Город: Льва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Re: Стены и ворота
пользуюсь Hermann, поставили сразу на 8 воротах, на 6 все ок, на 2х постоянно проблемы, так что как повезет(все используются примерно одинаково) одно радует поддержка реагирует быстро.
-
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 30 авг 2012, 07:26
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Октябрьский
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Стены и ворота
Serjio писал(а):Как это нет пректа? Проект есть. По сэндвичу раскройка даже есть. Просто толщину выбираешь исходя из текущей ситуации.Kolovorot писал(а):Откуда такой вопрос у вас нет проекта? Тогда вас прикроет первая же инспекция, причем любая, за самострой.
Что это за ППУ?(пено полиуретан. хороший теплоизолятор, в отличие от минваты не "насасывает влагу. чтобы не отваливались крепления делайте всё добросовестно. (для себяже делаете? Так всё таки как с тамбуром быть? "Желательно" это одно понятие. "Необходимо" другое. Тамбур нужен обязательно у на зима бывает а зимой холодно и сквозняки... а это болезни, потерянное раб время и остальные удовоольствия от невыпущенной продукции, оплаты больничных и т.п.Решаете конечно вы сами.Sergpolimer писал(а):
.........
При изготовлении ворот, в качестве утеплителя чаще используют ППУ, в этом случае, возможны проблемы с калиткой (быстро отваливаются крепления).
Не помешают дополнительно установленные шторки и тепловые завесы.
Если домик для ТПА не большой площади (как мне нравится это выражение ) рассмотрите варианты фасада из ПК + стеклопакет.
Домик 12х30. 8,5 в коньке. По скромненькому варианту.
Уточните пожалуйста про "вариант фасада из PC+ стеклопакет"
-
- Сообщения: 761
- Зарегистрирован: 14 авг 2015, 14:50
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 122 раза
- Поблагодарили: 262 раза
Re: Стены и ворота
ППУ - пенополиуретан, горючий материал.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Кто сейчас на конференции