Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 10 янв 2014, 08:23
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Уважаемые коллеги, добрый день!
У нас на производстве работает двухшнековый экструдер, охлаждение зон осуществляется воздухом, вентиляторы установлены под каждой зоной. В воздухе в цеху в большом количестве присутствует пыль, грязь, взвеси.
Мы намучились менять и ремонтировать вентиляторы, они постоянно забиваются и выходят из строя..
Приняли решение уйти от подобных систем обдува, и установить цилиндры с водяным охлаждением.
Мы не смогли найти какой либо литературы или даже упоминаний о данном вопросе.
Европейские производители советуют и предлагают установку сварных зон, с большим количеством и увеличенной каналов под охлаждение.
А в качестве бюджетной альтернативы мы думаем, что можно просто просверлить несколько отверстий в цилиндрах и пустить по ним воду.
Пожалуйста подскажите, какой из этих вариантов оптимальнее из вашего опыта. Вот лишь несколько вопросов, которые всплывают:
1) Как и насколько сильно влияет площадь и длина водяных каналов в цилиндре на скорость охлаждения.
2) Предположим существует цилиндр с длиной каналов в 1 метр, а есть с длиной в 20 метров, за какое время в каждом из случаев можно понизить температуру на зоне на 5 градусов, например с 250 градусов до 245 градусов цельсия.
3) Уверен, среди присутствующих, есть те кто имел опыт работы с подобными системами, расскажите пожалуйста, какое количество отверстий у вас в цилиндрах, какова длина общего пути прохождения водой ?
4) С какой скоростью и под каким давлением нужно подавать воду в цилиндр, есть ли какие то теоретические расчёты ?
5) Как бороться с коррозией и с забитыми накипью каналами ? Из вашего опыта, как часто забиваются зоны и как их чистить ?
Очень надеюсь на вашу профессиональную помощь.
Заранее спасибо!
У нас на производстве работает двухшнековый экструдер, охлаждение зон осуществляется воздухом, вентиляторы установлены под каждой зоной. В воздухе в цеху в большом количестве присутствует пыль, грязь, взвеси.
Мы намучились менять и ремонтировать вентиляторы, они постоянно забиваются и выходят из строя..
Приняли решение уйти от подобных систем обдува, и установить цилиндры с водяным охлаждением.
Мы не смогли найти какой либо литературы или даже упоминаний о данном вопросе.
Европейские производители советуют и предлагают установку сварных зон, с большим количеством и увеличенной каналов под охлаждение.
А в качестве бюджетной альтернативы мы думаем, что можно просто просверлить несколько отверстий в цилиндрах и пустить по ним воду.
Пожалуйста подскажите, какой из этих вариантов оптимальнее из вашего опыта. Вот лишь несколько вопросов, которые всплывают:
1) Как и насколько сильно влияет площадь и длина водяных каналов в цилиндре на скорость охлаждения.
2) Предположим существует цилиндр с длиной каналов в 1 метр, а есть с длиной в 20 метров, за какое время в каждом из случаев можно понизить температуру на зоне на 5 градусов, например с 250 градусов до 245 градусов цельсия.
3) Уверен, среди присутствующих, есть те кто имел опыт работы с подобными системами, расскажите пожалуйста, какое количество отверстий у вас в цилиндрах, какова длина общего пути прохождения водой ?
4) С какой скоростью и под каким давлением нужно подавать воду в цилиндр, есть ли какие то теоретические расчёты ?
5) Как бороться с коррозией и с забитыми накипью каналами ? Из вашего опыта, как часто забиваются зоны и как их чистить ?
Очень надеюсь на вашу профессиональную помощь.
Заранее спасибо!
-
- Сообщения: 2394
- Зарегистрирован: 27 апр 2013, 02:27
- Страна, Регион, Область: Владимирская обл.
- Город: Владимир
- Благодарил (а): 772 раза
- Поблагодарили: 551 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
У Вас безлюдное производство?Alex001 писал(а): В воздухе в цеху в большом количестве присутствует пыль, грязь, взвеси.
Мы намучились менять и ремонтировать вентиляторы, они постоянно забиваются и выходят из строя..
- sedoykornet
- Сообщения: 292
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 14:19
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Самара
- Откуда: Самара
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
"Приняли решение уйти от подобных систем обдува, и установить цилиндры с водяным охлаждением."
Добрый вечер! Принятое решение лучше забыть. Дешевле купить хорошие вентиляторы и установить на них сетки с синтепоном (фильтрующий элемент). Вынули, продули, забыли до следующего перегрева зоны.
Вы не указали что производит Ваш экструдер. Поэтому перечислю с чем работал. На 2-х шнековых Краусс Маффай раньше устанавливали масляную систему охлаждения с маслостанцией
Водяная система охлаждения используется в комбинированных алюминиевых нагревателях. По внутреннему радиусу проложены тены в керамике, по внешнему радиусу каналы охлаждения с штуцерами. К этим нагревателям прилагается система трубопроводов с электромеханическими клапанами.
На некоторых одношнековых китайцах встречал очень толстые алюминиевые нагреватели ( 40-50мм.) с пассивным охлаждением, как радиаторы тиристоров. Позиционируются как энергосберегающие.
Что бы понять как устроена и работает система нагрев-охлаждение, посмотрите экструдер для производства вспененного полиэтилена методом физического вспенивания газом ( в Подмосковье есть).
Ещё один добрый совет. При такой запылённости следите за частотником гл.привода - сгорит если не чистить.
P.S. По быстрому и дёшево сляпать не получиться, только деньги потратите.
Добрый вечер! Принятое решение лучше забыть. Дешевле купить хорошие вентиляторы и установить на них сетки с синтепоном (фильтрующий элемент). Вынули, продули, забыли до следующего перегрева зоны.
Вы не указали что производит Ваш экструдер. Поэтому перечислю с чем работал. На 2-х шнековых Краусс Маффай раньше устанавливали масляную систему охлаждения с маслостанцией
Водяная система охлаждения используется в комбинированных алюминиевых нагревателях. По внутреннему радиусу проложены тены в керамике, по внешнему радиусу каналы охлаждения с штуцерами. К этим нагревателям прилагается система трубопроводов с электромеханическими клапанами.
На некоторых одношнековых китайцах встречал очень толстые алюминиевые нагреватели ( 40-50мм.) с пассивным охлаждением, как радиаторы тиристоров. Позиционируются как энергосберегающие.
Что бы понять как устроена и работает система нагрев-охлаждение, посмотрите экструдер для производства вспененного полиэтилена методом физического вспенивания газом ( в Подмосковье есть).
Ещё один добрый совет. При такой запылённости следите за частотником гл.привода - сгорит если не чистить.
P.S. По быстрому и дёшево сляпать не получиться, только деньги потратите.
Дорогу осилит идущий.
- sedoykornet
- Сообщения: 292
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 14:19
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Самара
- Откуда: Самара
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
"Мы не смогли найти какой либо литературы или даже упоминаний о данном вопросе.
Европейские производители советуют и предлагают установку сварных зон, с большим количеством и увеличенной каналов под охлаждение.
А в качестве бюджетной альтернативы мы думаем, что можно просто просверлить несколько отверстий в цилиндрах и пустить по ним воду."
Если Вы ещё не отказались от модернизации - продолжу.
Просто просверлить несколько отверстий и пустить по ним воду не получиться. Немного посчитал по комплектующим: бюджетнее фильтра на вентиляторы, из листов оцинковки сделать сделать вентиляцию и нанять уборщицу в цех. Если для персонала работать в грязи норма, надо перевоспитывать.
Читать лекции по теплотехнике и материаловедению не вижу смысла. Просто предскажу возможные результат Вашей модернизации.
-Самый удачный вариант. Нагреватели работают, охлаждение работает, температура в норме - материал холодный.
- При удачном стечении обстоятельств и коротком мат.цилиндре всё работает, но у вас пульсация.
- При неудачном техническом решении и диаметре более 80мм поведёт цилиндр, сломаете шнеки.
Отработанные технические решения.
Масляное охлаждение. Материальный цилиндр фрезеруется снаружи по спирали. При разном диаметре зон - каждая зона. В от фрезерованный канал укладывается медная трубка высокого давления. Далее через металлические трубки высокого давления подсоединяется к масло станции. Теплообменник масло станции подсоединяется к системе охлаждения. Применяется масло с рабочей температурой не менее 300град.
При водяном охлаждении применяется комбинированные алюминиевые нагреватели с встроенными тенами и каналами охлаждения. А также система электро клапанов, работающих с контроллерами температуры. Без электро клапанов, открывающих и закрывающих каналы охлаждения, добиться стабильного процесса экструзии невозможно. Повторюсь Вы не описали сам экструдер и тип изделия, который производите.
Особенности нагревателей при охлаждении водой. При работе нагревателя температура теплового потока 280-500град. в зависимости от типа нагревателя, мощности и силы тока в режиме пит-регулирования. Поэтому выпадение солей неизбежно. Подумайте как будете чистить каналы: механически или мыть с химией. Если вода так себе, то забиваются очень быстро. Обычно применяется дистиллированная вода или другой теплоноситель типа "тосол".
Европейские производители советуют и предлагают установку сварных зон, с большим количеством и увеличенной каналов под охлаждение.
А в качестве бюджетной альтернативы мы думаем, что можно просто просверлить несколько отверстий в цилиндрах и пустить по ним воду."
Если Вы ещё не отказались от модернизации - продолжу.
Просто просверлить несколько отверстий и пустить по ним воду не получиться. Немного посчитал по комплектующим: бюджетнее фильтра на вентиляторы, из листов оцинковки сделать сделать вентиляцию и нанять уборщицу в цех. Если для персонала работать в грязи норма, надо перевоспитывать.
Читать лекции по теплотехнике и материаловедению не вижу смысла. Просто предскажу возможные результат Вашей модернизации.
-Самый удачный вариант. Нагреватели работают, охлаждение работает, температура в норме - материал холодный.
- При удачном стечении обстоятельств и коротком мат.цилиндре всё работает, но у вас пульсация.
- При неудачном техническом решении и диаметре более 80мм поведёт цилиндр, сломаете шнеки.
Отработанные технические решения.
Масляное охлаждение. Материальный цилиндр фрезеруется снаружи по спирали. При разном диаметре зон - каждая зона. В от фрезерованный канал укладывается медная трубка высокого давления. Далее через металлические трубки высокого давления подсоединяется к масло станции. Теплообменник масло станции подсоединяется к системе охлаждения. Применяется масло с рабочей температурой не менее 300град.
При водяном охлаждении применяется комбинированные алюминиевые нагреватели с встроенными тенами и каналами охлаждения. А также система электро клапанов, работающих с контроллерами температуры. Без электро клапанов, открывающих и закрывающих каналы охлаждения, добиться стабильного процесса экструзии невозможно. Повторюсь Вы не описали сам экструдер и тип изделия, который производите.
Особенности нагревателей при охлаждении водой. При работе нагревателя температура теплового потока 280-500град. в зависимости от типа нагревателя, мощности и силы тока в режиме пит-регулирования. Поэтому выпадение солей неизбежно. Подумайте как будете чистить каналы: механически или мыть с химией. Если вода так себе, то забиваются очень быстро. Обычно применяется дистиллированная вода или другой теплоноситель типа "тосол".
Дорогу осилит идущий.
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 10 янв 2014, 08:23
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Уважаемый sedoykornet, спасибо за ваш ответ!
По вопросам, постараюсь уточнить и расписать более подробно.
Вопрос: в теории за сколько секунд зона должна охлаждаться на 5 градусов, например с температуры 250 до 245 градусов по цельсию. Нужно брать во внимание что максимальная скорость экструдера будет достигать 1000 оборотов, у большинства же пользователей скорость работы экструдера не превышает 500 - 600 об/мин.
На выставках разные производители двухшнековых машин на один и тот же размер цилиндра, у одних общая длина каналов - 2 метра, диаметром 10 мм, 8 каналов под воду, а у других производителей при таком же размере цилиндра - длина 20 метров, диаметр 10 и 28 каналов под воду (это абсолютный максимум со слов производителя запасных цилиндров из Германии).
figaro, производство не безлюдное, но от человеческого фактора хочется уйти.
По вопросам, постараюсь уточнить и расписать более подробно.
Вопрос: в теории за сколько секунд зона должна охлаждаться на 5 градусов, например с температуры 250 до 245 градусов по цельсию. Нужно брать во внимание что максимальная скорость экструдера будет достигать 1000 оборотов, у большинства же пользователей скорость работы экструдера не превышает 500 - 600 об/мин.
На выставках разные производители двухшнековых машин на один и тот же размер цилиндра, у одних общая длина каналов - 2 метра, диаметром 10 мм, 8 каналов под воду, а у других производителей при таком же размере цилиндра - длина 20 метров, диаметр 10 и 28 каналов под воду (это абсолютный максимум со слов производителя запасных цилиндров из Германии).
figaro, производство не безлюдное, но от человеческого фактора хочется уйти.
- Maks42
- Сообщения: 12646
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2740 раз
- Поблагодарили: 3116 раз
- Контактная информация:
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Без привлечения хорошего специалиста по двухшнековым экструдерам тут не обойтись.
Yo'q Urush!
-
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 22 мар 2015, 00:17
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 155 раз
- Поблагодарили: 51 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Первый и второй вопрос можно обсчитать, зная исходные данные: диаметр отверстий, длину каналов, температуру воды, давление и прочее. А можно взять готовое решение из существующего оборудования. Это проще.Alex001 писал(а): Пожалуйста подскажите, какой из этих вариантов оптимальнее из вашего опыта. Вот лишь несколько вопросов, которые всплывают:
1) Как и насколько сильно влияет площадь и длина водяных каналов в цилиндре на скорость охлаждения.
2) Предположим существует цилиндр с длиной каналов в 1 метр, а есть с длиной в 20 метров, за какое время в каждом из случаев можно понизить температуру на зоне на 5 градусов, например с 250 градусов до 245 градусов цельсия.
3) Уверен, среди присутствующих, есть те кто имел опыт работы с подобными системами, расскажите пожалуйста, какое количество отверстий у вас в цилиндрах, какова длина общего пути прохождения водой ?
4) С какой скоростью и под каким давлением нужно подавать воду в цилиндр, есть ли какие то теоретические расчёты ?
5) Как бороться с коррозией и с забитыми накипью каналами ? Из вашего опыта, как часто забиваются зоны и как их чистить ?
3. В цилиндре делают два отверстия: вход воды и выход. А вся хитрость внутри. Там возможны несколько вариантов.
4. Все зависит от темпа охлаждения, но вообще давление в системе постоянное, и электромагинитными клапанами регулируют охлаждение по зонам.
5. Для этого надо использовать мягкую воду, чтобы каналы не забивались.
Пишите в личку, окажу посильную помощь.
- Lawego
- Сообщения: 1565
- Зарегистрирован: 24 мар 2013, 21:23
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 360 раз
- Поблагодарили: 827 раз
- Контактная информация:
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Можно было-бы посоветовать Вам недорогого Китайца который изготовит Вам цилиндр под жидкостное охлаждением, так ведь там потом надо делать подачу носителя управление охлаждением, охлаждение хладогенда. Датчики, клапона, трубки. Так вот я думаю может дешевле экструдер б.у. купить.
- Рейтинг: 5%
Профессионалы выбирают лучших.
-
- Сообщения: 2394
- Зарегистрирован: 27 апр 2013, 02:27
- Страна, Регион, Область: Владимирская обл.
- Город: Владимир
- Благодарил (а): 772 раза
- Поблагодарили: 551 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Оно может надёжнее и проще будет избавиться от пыли и грязи?Alex001 писал(а): figaro, производство не безлюдное, но от человеческого фактора хочется уйти.
Гораздо меньше будет вреда и людям, и оборудованию.
-
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 22 мар 2015, 00:17
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 155 раз
- Поблагодарили: 51 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Проще точно, но дешевле вряд ли получится.Lawego писал(а):Можно было-бы посоветовать Вам недорогого Китайца который изготовит Вам цилиндр под жидкостное охлаждением, так ведь там потом надо делать подачу носителя управление охлаждением, охлаждение хладогенда. Датчики, клапона, трубки. Так вот я думаю может дешевле экструдер б.у. купить.
-
- Сообщения: 788
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 11:17
- Страна, Регион, Область: Союз Советских Социалистических Республик
- Город: ***
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 111 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Честно говоря - какое может быть водяное охлаждение при +245°С? Вы с ума сошли?
Малейшие проблемы с протоком/шнеком - испарение и гидроудар, который разнесет вашу систему к чертям, или козёл и хрусьшнек.
А если масло/динил - пожароопасность/вредность.
Поставьте хорошие вентиляторы, можно даже на улице, и подводите воздух воздуховодами.
Малейшие проблемы с протоком/шнеком - испарение и гидроудар, который разнесет вашу систему к чертям, или козёл и хрусьшнек.
А если масло/динил - пожароопасность/вредность.
Поставьте хорошие вентиляторы, можно даже на улице, и подводите воздух воздуховодами.
-
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 22 мар 2015, 00:17
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 155 раз
- Поблагодарили: 51 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Вот это круто сейчас сказал!!!Томашев Михаил писал(а):Честно говоря - какое может быть водяное охлаждение при +245°С? Вы с ума сошли?
-
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 31 мар 2014, 09:09
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 13 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
я бы не сказал, что кто то сошел с ума, к примеру на большинстве компаундеов используется как раз таки водяное охлаждение, посмотрите те же KMB, GM, Union, Coperion и т.д..
По поводу длины охлаждающих каналов, история несколько другая - таких длинных каналов я никогда не видел. На большинстве компаундеров идет много коротких каналов (длина канала равна высоте и ширине сегмента цилиндра, т.е. в пределах 40-50 см), делается это как раз для того, чтобы вода не закипела. Но там: цилиндр сегментарный, с длиной зоны до 4D (соотв. их много), цилиндр прямоугольного сечения.
В экструдерах используются системы жидкостного охлаждения с длинными каналами, но там укладка производится по спирали, а теплоносителем выступает масло, поверьте с маслостанциями вы намучаетесь гораздо больше чем с вентиляторами. Но будет и плюс, что Вы не только охлаждаете, но и нагревать можете на старте. Но опять таки как правило, это актуально для последней или последних 2-х зон, хотя я видел цилиндры с нарезкой спирали под укладку канала на все зоны (но это был одношнековый для кабельных изолятов).
В целом, я бы все же использовал вентиляторы, если недостаточное охлаждение - берите нагреватели оребренные.
По поводу длины охлаждающих каналов, история несколько другая - таких длинных каналов я никогда не видел. На большинстве компаундеров идет много коротких каналов (длина канала равна высоте и ширине сегмента цилиндра, т.е. в пределах 40-50 см), делается это как раз для того, чтобы вода не закипела. Но там: цилиндр сегментарный, с длиной зоны до 4D (соотв. их много), цилиндр прямоугольного сечения.
В экструдерах используются системы жидкостного охлаждения с длинными каналами, но там укладка производится по спирали, а теплоносителем выступает масло, поверьте с маслостанциями вы намучаетесь гораздо больше чем с вентиляторами. Но будет и плюс, что Вы не только охлаждаете, но и нагревать можете на старте. Но опять таки как правило, это актуально для последней или последних 2-х зон, хотя я видел цилиндры с нарезкой спирали под укладку канала на все зоны (но это был одношнековый для кабельных изолятов).
В целом, я бы все же использовал вентиляторы, если недостаточное охлаждение - берите нагреватели оребренные.
- Рейтинг: 5%
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 сен 2023, 14:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Калуга
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Всем добрый день, у меня такой вопрос - кто какой теплоноситель использует в жидкостной системе охлаждения экструдера? У нас используется термолан Н, осенью были проблемы с перегревом некоторых зон, решилось продавливанием забитых зон маслом с использованием гидростанции высокого давления, заменой термолана на новый и установкой фильтра на всю эту систему, первые две недели часто менял фильтра - на них оседали кусочки нагара, после этого проблема с охлаждением ушла. Неделю назад остановились примерно на неделю, при запуске ряд зон опять оказался забит нагаром, в некоторых фитингах пришлось высверливать, некоторые зоны продавились как и в прошлый раз с помощью гидростанции. Диапазон работы термолана Н - от -20 до +330, у нас же температуры не превышают 230, почему тогда образовывается нагар? Есть мысль - перед длительной остановкой выставить все зоны на минимальные температуры, дать машине остыть и только после этого выключать охлаждение. Хотя, на новогодние праздники была остановка на две недели, проблем не было при последующем запуске.
Прошу прощения за много букв
Прошу прощения за много букв
- Maks42
- Сообщения: 12646
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2740 раз
- Поблагодарили: 3116 раз
- Контактная информация:
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Скорее всего у вас не жидкостная система охлаждения зон экструдера, а жидкостная система термостатирования (поддержания температур) зон экструдера.
Скорее всего масло где-то контактирует с кислородом и окисляется, либо это какая-то подделка.
Скорее всего масло где-то контактирует с кислородом и окисляется, либо это какая-то подделка.
Yo'q Urush!
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 сен 2023, 14:16
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Калуга
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Здравствуйте, спасибо за ответ, ну у нас в принципе масло контактирует с воздухом, так как в систему врезан бак, и он закрывается неплотно, к тому же там предусмотрен воздушный фильтр, правда, хз зачем он нужен
-
- Сообщения: 788
- Зарегистрирован: 18 фев 2008, 11:17
- Страна, Регион, Область: Союз Советских Социалистических Республик
- Город: ***
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 111 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Нагар образуется из-за перегрева. В таких вещах циркуляцию масла включают до включения нагрева, а выключают много позже выключения нагрева....
Бак с сапуном или фильтром у вас, скорее всего, расширительный - для компенсации теплового расширения масла при нагреве.....
Не используют там охлаждение. Теплоноситель используют для нагрева.... Тепло там забирает фазовый переход - плавление материала...Всем добрый день, у меня такой вопрос - кто какой теплоноситель использует в жидкостной системе охлаждения экструдера?
Хотя может у вас какая-то особенная экструзия...
-
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 60 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
Технологическая схема системы имеется? Можете предоставить? Воздушный фильтр скорее всего выполняет функцию дыхательного клапана, для предотвращения создания избыточного давления.
Я не волшебник, я только учусь.
-
- Сообщения: 335
- Зарегистрирован: 08 апр 2022, 13:22
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: К
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 60 раз
Re: Переход с воздушного на водяное охлаждение цилиндров
На имеющемся оборудовании используем дистиллированную водуТомашев Михаил писал(а): ↑16 май 2024, 15:09Не используют там охлаждение. Теплоноситель используют для нагрева....
Я не волшебник, я только учусь.
Кто сейчас на конференции