Какой чиллер выбрать?
Модераторы: plastic, Елена ПластЭксперт
Какой чиллер выбрать?
Какой чиллер выбрать для охлаждение двух экструзионных линии по производству полиэтиленовых труб?Линии Краусс Маффай.Нужен чиллер мощностью 400кВт.Какого производства выбрать?Модульный или моноблочный?Что можете рекомендовать?
- Serjio
- Сообщения: 1835
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Какой чиллер выбрать?
Я применял Вактеххолод. Работает сносно. Но порекомендовать не могу.
Лучше от цивилизованных производителей.
Лучше от цивилизованных производителей.
Успешной Вам переработки полимеров!
Re: Какой чиллер выбрать?
мы используем чиллера Industrial Frigo (Италия). работают больше трех лет. за это время только решетки чистили от пыли. работой и охлаждением довольны.
если Вам нужно охлаждать воду с ванны (если вода грязная), где охлаждается труба, то конечно нужен теплообменник, по одному контуру которого будет ходить холодная вода с чиллера, а по другому - теплоноситель с экструдера. если вода чистая и не повредит чиллеру, то пускаете напрямую.
лучше модульный чиллер. если не хватит мощности, сможете докупить и подсоединить к линии еще один.
если Вам нужно охлаждать воду с ванны (если вода грязная), где охлаждается труба, то конечно нужен теплообменник, по одному контуру которого будет ходить холодная вода с чиллера, а по другому - теплоноситель с экструдера. если вода чистая и не повредит чиллеру, то пускаете напрямую.
лучше модульный чиллер. если не хватит мощности, сможете докупить и подсоединить к линии еще один.
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 12 окт 2009, 16:41
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Какой чиллер выбрать?
Советую приобрести не один, а два моноблочных чиллера (по одному на каждую линию) - так надёжнее. Работают как правило, только в закрытом контуре на дельту температур не более 5 градусов. При выборе модели обратите внимание на требуемую температуру воды на выходе из чиллера и на максимально возможную температуру воздуха в цехе летом. От этих двух критериев зависит хладопроизводительность чиллера! Потом смотрите на насосы (поток и давление должны быть указаны в тех. характеристиках самих трубных линий)Fontan писал(а):Какой чиллер выбрать для охлаждение двух экструзионных линии по производству полиэтиленовых труб?Линии Краусс Маффай.Нужен чиллер мощностью 400кВт.Какого производства выбрать?Модульный или моноблочный?Что можете рекомендовать?
Могу рекомендовать итальянцев PIOVAN, так как у них есть взаимопонимание с Крауссом - большая вероятность того, что правильно подберут для Вас чиллеры.
Удачи!
-
- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Дмитров
- Откуда: Дмитров
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
Re: Какой чиллер выбрать?
Все уже прорекламировались, теперь моя очередь.
Если нужен один чиллер, зачем брать два? На таких больших моделях обычно стоит несколько контуров, поэтому если у чиллера сломается один контру, то остальные будут работать (при условии, что производитель нормально программу написал).
Для экструзионных линий лучше всего подходят чиллеры без бака и насоса, так называемая открытая схема. Отдельно поставьте насосную станцию (два бака+насосы основной и резервный). Это так сказать старт-ап вариант по минимуму. Потом, если захотите, добавите туда автоматизацию.
А где будет стоять чиллер? Если в Африке, то нафига деньги тратить на free-cooling: на два месяца в году с температурой около 10 градусов? Free-cooling это для севера и средней полосы России, действительно значительная экономия получается до 50% выходит. Но надо смотреть, какими средствами выполняется переключение с чиллера на градирню и обратно.
И напишите при каких условиях нужны эти 400 кВт.
Коммерческие сведения и ноу-хау через личные сообщения.
Если нужен один чиллер, зачем брать два? На таких больших моделях обычно стоит несколько контуров, поэтому если у чиллера сломается один контру, то остальные будут работать (при условии, что производитель нормально программу написал).
Для экструзионных линий лучше всего подходят чиллеры без бака и насоса, так называемая открытая схема. Отдельно поставьте насосную станцию (два бака+насосы основной и резервный). Это так сказать старт-ап вариант по минимуму. Потом, если захотите, добавите туда автоматизацию.
А где будет стоять чиллер? Если в Африке, то нафига деньги тратить на free-cooling: на два месяца в году с температурой около 10 градусов? Free-cooling это для севера и средней полосы России, действительно значительная экономия получается до 50% выходит. Но надо смотреть, какими средствами выполняется переключение с чиллера на градирню и обратно.
И напишите при каких условиях нужны эти 400 кВт.
Коммерческие сведения и ноу-хау через личные сообщения.
Кто сейчас на конференции