Использование драйкулеров в дополнение к чиллеру

- Обсуждаем чиллеры, термостаты, загрузчики, дозаторы, сушилки, дробилки и прочее. Производители, модели, достоинства и недостатки данного оборудования.
- Discussion of chillers, MTC, loaders, dosing units, dryers, etc. Brands, models, advantages and disadvantages.
Ответить
Сообщение
Автор
FEDOR
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Использование драйкулеров в дополнение к чиллеру

#1 Сообщение FEDOR » 12 июл 2007, 18:09

Имею широкий опыт подбора и поставки сухих охладителй для работы с разными термопластами. Охлаждение контура гидроблоков (охлаждение масла) , прессформ и экструзионных головок БЕЗ чиллера, в том числе летом.
Имею опыт реализации гибридных схем охлаждения с чистым контуром оборотной воды в летнее время. температура жидкости до 25С при Тул +30С без чиллера и компрессора.
Представляю Московского производителя теплообменных аппаратов и установок подготовки кондиционировнаного воздуха "ВЕЗА".
Сухие градирни от 20,0 кВт до 1000 кВт
Андронов Федор Игоревич 740-88-21

Ксения
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Дмитров
Откуда: Дмитров
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

#2 Сообщение Ксения » 12 июл 2007, 18:37

А расскажите как Ваш сухой охладитель будет пресс-форму остужать в +20 на улице?

Александр
Сообщения: 963
Зарегистрирован: 05 дек 2006, 11:32
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Использование драйкулеров в дополнение к чиллеру

#3 Сообщение Александр » 13 июл 2007, 10:15

FEDOR писал(а): Охлаждение контура гидроблоков (охлаждение масла) , прессформ и экструзионных головок БЕЗ чиллера, в том числе летом.
Круто однако...
Да, тут бы доп. информация не помешала бы.

Аватара пользователя
Сергей Васильевич
Сообщения: 1042
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 16:04
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Москва
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз

#4 Сообщение Сергей Васильевич » 14 июл 2007, 11:56

ДА, круто. Опишите по подробней, а то что-то не верится :lol:

Аватара пользователя
Валерий
Сообщения: 1164
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
Город: Без ПМЖ
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Использование драйкулеров в дополнение к чиллеру

#5 Сообщение Валерий » 17 июл 2007, 10:04

FEDOR писал(а):Имею широкий опыт подбора и поставки сухих охладителй для работы с разными термопластами. Охлаждение контура гидроблоков (охлаждение масла) , прессформ и экструзионных головок БЕЗ чиллера, в том числе летом.
Имею опыт реализации гибридных схем охлаждения с чистым контуром оборотной воды в летнее время. температура жидкости до 25С при Тул +30С без чиллера и компрессора.
Представляю Московского производителя теплообменных аппаратов и установок подготовки кондиционировнаного воздуха "ВЕЗА".
Сухие градирни от 20,0 кВт до 1000 кВт
Андронов Федор Игоревич 740-88-21
Федор Игоревич, +25 для гидравлики - это я понимаю... но как же с пресс-формой???

Александр
Сообщения: 963
Зарегистрирован: 05 дек 2006, 11:32
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

#6 Сообщение Александр » 17 июл 2007, 10:24

Федор заинтриговал всех и ушел в нирвану :D
Вот они - современные рекламные штучки!

Ксения
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Дмитров
Откуда: Дмитров
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

#7 Сообщение Ксения » 18 июл 2007, 14:12

Федор Игоревич,
зачем Вам пластиковая отрасль. Нежели Вам не хватает покупателей на кондиционеры?
А Ваша компания сама производит утсановки, которые я на сайте видела?
Знаете, наши производственники крайне редко решаются устанавить системы кондиционирования на производстве. А установки, которые Вы производите практически никак не помогут охладить пресс-формы.

Albert_service
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2007, 16:01
Откуда: MOSCOW
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

#8 Сообщение Albert_service » 08 авг 2007, 16:52

Господа читайте название темы
Человек написал же что ети ситемы могут устанавливатся дополнительно!
При скудном финансировании производства можно и на этом работать
Вспомним как все начиналось когда небыло охладителей :)

Аватара пользователя
Валерий
Сообщения: 1164
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
Город: Без ПМЖ
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Использование драйкулеров в дополнение к чиллеру

#9 Сообщение Валерий » 09 авг 2007, 08:25

FEDOR писал(а):Охлаждение контура гидроблоков (охлаждение масла) , прессформ и экструзионных головок БЕЗ чиллера, в том числе летом.
Слово БЕЗ выделено. Плюс дополнение "и летом".
Теперь задача. У меня сухой охладитель стоит на улице. Температура сейчас +45 в тени. Вопрос - как получить воду на охлаждение пресс-форм? Гидравлика, и то офигевает... :D

Ксения
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Дмитров
Откуда: Дмитров
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

#10 Сообщение Ксения » 09 авг 2007, 14:18

Очень просто, Валерий.
Звоните нам и мы Вам чиллер DHL вышлем.

Аватара пользователя
Валерий
Сообщения: 1164
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
Город: Без ПМЖ
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

#11 Сообщение Валерий » 10 авг 2007, 07:16

Ксения писал(а):Очень просто, Валерий.
Звоните нам и мы Вам чиллер DHL вышлем.
:D подкололи Вы меня...
а фрикулеры, действительно, не для Кубанского лета... :D

МихалИваныч
Сообщения: 1979
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 16:20
Страна, Регион, Область: Россия
Город: МО
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 219 раз

#12 Сообщение МихалИваныч » 10 авг 2007, 09:52

Фрикулеры для Гренландского лета.
Всегда был против этого извращения.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен. Конфуций

В. Рябов
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 авг 2007, 22:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

#13 Сообщение В. Рябов » 22 авг 2007, 02:14

Производители фрикулеров (итальянские, например. Не будем показывать пальцем), делают красивые таблички окупаемости данного оборудования за один сезон. При европейской стоимости э/э :roll:

B_O_G_D_A_N
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 21:38
Откуда: Харьков
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

#14 Сообщение B_O_G_D_A_N » 02 окт 2007, 21:20

На моем предприятии монтируют систему охлаждения ТПА: Итальянский Фрайкулел(сухая градирня) на масло и чиллер на пресс-формы. Когда заработает расскажу впечатления ))))
Вопрос. в систему доливают этиленгликоль для понижения температуры замерзания до -30, но есть опасения что этиленгликоль будет корродировать в пресс-формах (трубы системы охлаждения - пластик), правда ли это? если да есть ли заменитель этиленгликолю или какие-то присадки? Есть прессформы под поликарбонат (температура 90-110). т.е. рабочий интервал хладагента 15-110.
Хочется услышать в первую очередь что-то из личного опыта.

Аватара пользователя
ISV
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 01 апр 2007, 21:48
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

#15 Сообщение ISV » 03 окт 2007, 13:13

B_O_G_D_A_N писал(а):На моем предприятии монтируют систему охлаждения ТПА: Итальянский Фрайкулел(сухая градирня) на масло и чиллер на пресс-формы. Когда заработает расскажу впечатления ))))
Вопрос. в систему доливают этиленгликоль для понижения температуры замерзания до -30, но есть опасения что этиленгликоль будет корродировать в пресс-формах (трубы системы охлаждения - пластик), правда ли это? если да есть ли заменитель этиленгликолю или какие-то присадки? Есть прессформы под поликарбонат (температура 90-110). т.е. рабочий интервал хладагента 15-110.
Хочется услышать в первую очередь что-то из личного опыта.
Если исключить пресс-формы то это как-то работает. Для мягкой зимы годится, больше антифризу.

Аватара пользователя
Валерий
Сообщения: 1164
Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
Город: Без ПМЖ
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

#16 Сообщение Валерий » 04 окт 2007, 10:16

B_O_G_D_A_N писал(а):На моем предприятии монтируют систему охлаждения ТПА: Итальянский Фрайкулел(сухая градирня) на масло и чиллер на пресс-формы. Когда заработает расскажу впечатления ))))
Вопрос. в систему доливают этиленгликоль для понижения температуры замерзания до -30, но есть опасения что этиленгликоль будет корродировать в пресс-формах (трубы системы охлаждения - пластик), правда ли это? если да есть ли заменитель этиленгликолю или какие-то присадки? Есть прессформы под поликарбонат (температура 90-110). т.е. рабочий интервал хладагента 15-110.
Хочется услышать в первую очередь что-то из личного опыта.
Такая система работает у меня не первый год. Впечатления самые положительные. Фрикулер вытягивал охлаждение гидравлики даже этим убойным летом...
вследствие использования тосола эффективность охлаждения пресс-форм не ухудшилось, и какого-либо присутствия коррозии в охлаждающих каналах замечено не было.

Александр
Сообщения: 963
Зарегистрирован: 05 дек 2006, 11:32
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

#17 Сообщение Александр » 04 окт 2007, 10:23

А тосол зачем лить? Только для того, чтоб зимой не замерзло или он как ингибитор коррозии тоже работает? :roll:

Вячеслав
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 15:33
Откуда: Город Герой Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

#18 Сообщение Вячеслав » 22 июл 2009, 15:36

да пользуются много компаний так называемым тосолом, и зимой и летом вроде всё ок. некоторые промывают формы почаще...и для экструзии тосол не пойдет. Но смотря что имеется ввиду под словом "Тосол" :lol:

Аватара пользователя
Serjio
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 20 раз

#19 Сообщение Serjio » 30 авг 2009, 23:47

:shock:
А что за сайт с драйкулерами?
Дайте ссылку. 8)

Фрикуллер это радиатор + вентилятор? У меня на этом всё охлаждение держится. Если поток воды нормальный то можно и без чиллера. Я всё лето на этом простоял. Правда в жару вводил 2-3 сек. задержку на "толкатели отвести назад". Типа воздушного охлаждения пресформы получилось.
:idea:
Кстати, если под радиатором меленький фонтанчик поставить то охлаждение будет эффективней. А если этот фонтанчик будет мочить радиатор то есть шанс получить температуру воды ниже чем температура улицы. Причём чем суше воздух на улице тем эффективней. :wink:
Успешной Вам переработки полимеров!

Ксения
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Дмитров
Откуда: Дмитров
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

#20 Сообщение Ксения » 31 авг 2009, 09:40

В европейском оборудовании так называемый "фонтанчик" представляет собой систему форсунок для распыления воды на радиатор, что приводит к кратковременному понижению температуры. Система может работать только в теплое время года, так как зимой вода превращается в лед. Незамерзайку в такой системе использовать нельзя, потому что летучие вещества еще быстрее будут улетучиваться.

А еще есть испарительные градирни, так они на душ домашний похожи. Их преимущество, что в сравнении с сухими градирнями они имеют большую производительность при меньших размерах. Но большой минус, что испарение составляет 1-2%.

Вячеслав
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 15:33
Откуда: Город Герой Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

#21 Сообщение Вячеслав » 01 сен 2009, 10:53

Мокрые градирни в которые надо постоянно доливать воду... :?

Ксения
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Дмитров
Откуда: Дмитров
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 11 раз
Контактная информация:

#22 Сообщение Ксения » 01 сен 2009, 14:00

Вячеслав писал(а):Мокрые градирни в которые надо постоянно доливать воду... :?
А что не так?
В Москве таких полно стоит. На каждой уважающей себя ТЭЦ такая стоит. Она несколько ГВт. Поэтому когда проезжаешь по шоссе Энтузиастов (не доезжая до Авиамоторной), там всегда дождь идет. Не замечали?

Аватара пользователя
Serjio
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 20 янв 2009, 20:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 20 раз

#23 Сообщение Serjio » 01 сен 2009, 21:34

Ксения писал(а):Поэтому когда проезжаешь по шоссе Энтузиастов (не доезжая до Авиамоторной), там всегда дождь идет. Не замечали?
Ну не всегда :D ну и не совсем дождь. :D
Влажный асфальт бывает.

А как-то одна градирня сгорела. :lol: :lol: :lol: Я думал что это монолитный бетон а там какая-то фигня оказалась. :lol:
Успешной Вам переработки полимеров!

Вячеслав
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 15:33
Откуда: Город Герой Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

#24 Сообщение Вячеслав » 02 сен 2009, 13:32

Ксения писал(а):А что не так?
В Москве таких полно стоит. На каждой уважающей себя ТЭЦ такая стоит. Она несколько ГВт. Поэтому когда проезжаешь по шоссе Энтузиастов (не доезжая до Авиамоторной), там всегда дождь идет. Не замечали?
Всё ок, я просто подчеркиваю))) Замечал конечно и не только по Энтузиастов...

Ответить

Вернуться в «Вспомогательное оборудование для переработки пластмасс/Auxiliary equipment for plastics production»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей