В тех. паспорте на оборудование указан расход охлаждаемой жидкости в минуту или за час, и такая характеристика производительность насоса у чиллера. А формул для расчетов придостаточно для каждых телообменников. :lol: Инженеры просто так зарплату не получают при конструирование оборудования, сначала расчет, а уж потом изготавление.
- Слава
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 05 июн 2007, 16:26
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Уважаемый Виталий,
Для того чтобы произвести точный расчет и подбор, необходимо знать следущее:
- температура воды на входе в ваше оборудование (t°C)
- температура воды на выходе из вашего оборудования (t°C)
- проток воды (м³/час)
Также требуемое давление воды, которое необходимо подавать на линию. Необходимо знать температуру в помещении мин/макс. (t°C)
Если Вы желаете установить водоохладитель вне помещения, также мин/макс. (t°C)
Для того чтобы произвести точный расчет и подбор, необходимо знать следущее:
- температура воды на входе в ваше оборудование (t°C)
- температура воды на выходе из вашего оборудования (t°C)
- проток воды (м³/час)
Также требуемое давление воды, которое необходимо подавать на линию. Необходимо знать температуру в помещении мин/макс. (t°C)
Если Вы желаете установить водоохладитель вне помещения, также мин/макс. (t°C)
-
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 01 апр 2007, 13:40
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
- Контактная информация:
А подо что чиллер то нужен?
Температурную дельту определить сложно, а ручные измерения точности нужной не дают.
Под формы можно посчитать зная расход и тип сырья.
Под литьевую машину зная мощность гидропривода.
Под экструдер тоже по расходу сырья.
А как и где его поставить и какую модель взять Вам и правда лучше всего продавцы расскажут.
Температурную дельту определить сложно, а ручные измерения точности нужной не дают.
Под формы можно посчитать зная расход и тип сырья.
Под литьевую машину зная мощность гидропривода.
Под экструдер тоже по расходу сырья.
А как и где его поставить и какую модель взять Вам и правда лучше всего продавцы расскажут.
- Валерий
- Сообщения: 1164
- Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
- Город: Без ПМЖ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Согласен полностью с Alexx`ом.
Дело индивидуалное.
Например, для охлаждения пресс-формы, я делаю прикидочный (только прикидочный!) расчет так: беру производительность по материалу в килограмм в час, умножаю на 0,29 для ПЭТ, на 0,22 для полиолефинов. Получаем хладопроизводительность в кВт.
Для точности учитываются также температуру на входе-выходе, температуру материала, кол-во и расположение охлаждающих каналов и т.д. и т.п.
Дело индивидуалное.
Например, для охлаждения пресс-формы, я делаю прикидочный (только прикидочный!) расчет так: беру производительность по материалу в килограмм в час, умножаю на 0,29 для ПЭТ, на 0,22 для полиолефинов. Получаем хладопроизводительность в кВт.
Для точности учитываются также температуру на входе-выходе, температуру материала, кол-во и расположение охлаждающих каналов и т.д. и т.п.
Да, Валерий, точность такого расчета вполне достаточная. Мне от буржуев такая табличка досталась:
ABS-130
ACRYLIC-75
NYLONS-180
PET(GENERAL)-150
POLYCARBONATE-70
H.D. PLYTHENE-200
L.D. POLYTHENE-180
POLYSTYRENE-120
POLYPROPYLENE-150
PVC-120
PVC (+30% plasticiser)-130
Умножаем килограммы в час на эту циферку и получаем в килокаллориях, делим на 860 получаем в киловатах. Это и для экструзии и для литья подходит. Есть еще поправочные коэфициенты на габариты формы и на горячий канал, но их писать долго.
А для гидравлики 0.3-0.6 от мощности привода машины. Чем быстрее цикл тем больше брать надо. Морально устаревшие машины тоже много требуют.
Берем, прикидываем и выясняем почему вдруг 20 КВт чиллер не справляется с десятью машинами .
ABS-130
ACRYLIC-75
NYLONS-180
PET(GENERAL)-150
POLYCARBONATE-70
H.D. PLYTHENE-200
L.D. POLYTHENE-180
POLYSTYRENE-120
POLYPROPYLENE-150
PVC-120
PVC (+30% plasticiser)-130
Умножаем килограммы в час на эту циферку и получаем в килокаллориях, делим на 860 получаем в киловатах. Это и для экструзии и для литья подходит. Есть еще поправочные коэфициенты на габариты формы и на горячий канал, но их писать долго.
А для гидравлики 0.3-0.6 от мощности привода машины. Чем быстрее цикл тем больше брать надо. Морально устаревшие машины тоже много требуют.
Берем, прикидываем и выясняем почему вдруг 20 КВт чиллер не справляется с десятью машинами .
-
- Сообщения: 1992
- Зарегистрирован: 13 дек 2006, 16:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: МО
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Сергей Васильевич
- Сообщения: 1042
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 16:04
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
- Валерий
- Сообщения: 1164
- Зарегистрирован: 20 мар 2007, 08:41
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
- Город: Без ПМЖ
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Блин, опять я гостю......
Я про то, что данной методике и научили меня в свое время холодильщики, которые при подборе оборудования как правило не заморачиваются сложными расчетами (да и в большинстве случаев, у них и данных нет - заказчик дает им вид материала, да массу отливки с временем цикла...)
А уважеемого ALexx я прошу сбросить эту табличку и мне, ибо у меня она в несколько урезанном варианте (те данные, что сам скопил)...
Я про то, что данной методике и научили меня в свое время холодильщики, которые при подборе оборудования как правило не заморачиваются сложными расчетами (да и в большинстве случаев, у них и данных нет - заказчик дает им вид материала, да массу отливки с временем цикла...)
А уважеемого ALexx я прошу сбросить эту табличку и мне, ибо у меня она в несколько урезанном варианте (те данные, что сам скопил)...
- ПластЭксперт
- Сообщения: 899
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 13:57
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 222 раза
- ПластЭксперт
- Сообщения: 899
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 13:57
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 222 раза
Дамы и господа,
примерный расчет и подбор чиллера от Alexx вы можете видеть в разделе "Вспомогательное оборудование" на сайте.
http://www.e-plastic.ru/main/articles/r12/vo02
Благодарим Alexx за предоставленные материалы.
примерный расчет и подбор чиллера от Alexx вы можете видеть в разделе "Вспомогательное оборудование" на сайте.
http://www.e-plastic.ru/main/articles/r12/vo02
Благодарим Alexx за предоставленные материалы.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость