Чиллер для двух трубных линий.
Доброго времени суток, уважаемые знатоки. Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно одного 15-тикиловаттного чиллера с хладопроизводительностью порядка 40 000 кКалл/ч для нормальной работы двух трубных линий. Одна линия для ПЭНД трубы, другая - для ПВХ. Основные диаметры на обеих линиях от 90 до 160 мм с толщиний стенки 5-7 мм. Экструдеры китайские, линии стандартные для этих диаметров.
Спасибо.
Спасибо.
-
- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Дмитров
- Откуда: Дмитров
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Точно нет.
Но данных не достаточно.
Укажите либо максимальную скорость экструдирования, либо производительность по материалу, либо расход воды по линиями.
Из опыта: на линию для производства трубки из ПЭ диаметром 16/21 мм, толщине 0,45-1 мм и расходом по сырью 180-200 кг/час нужен чиллер мощностью 50 кВт.
А у вас два экструдера. Напишите, посчитаем.
Но данных не достаточно.
Укажите либо максимальную скорость экструдирования, либо производительность по материалу, либо расход воды по линиями.
Из опыта: на линию для производства трубки из ПЭ диаметром 16/21 мм, толщине 0,45-1 мм и расходом по сырью 180-200 кг/час нужен чиллер мощностью 50 кВт.
А у вас два экструдера. Напишите, посчитаем.
-
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 29 мар 2013, 10:05
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Хладопроизводительностью 50 кВт? или мощностью компрессора? А то у автора сверху про мощность компрессора написано.Ксения писал(а):Точно нет.
Но данных не достаточно.
Укажите либо максимальную скорость экструдирования, либо производительность по материалу, либо расход воды по линиями.
Из опыта: на линию для производства трубки из ПЭ диаметром 16/21 мм, толщине 0,45-1 мм и расходом по сырью 180-200 кг/час нужен чиллер мощностью 50 кВт.
А если Ккал в кВт перевести то получится 46,5 кВт примерно.
-
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 08:14
- Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
- Город: Рязань
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Чиллер для двух трубных линий.
15 кВт -потребляемая электрическая мощность.
Хладопроизводительность в киловаттах не скажу, в кКалл - 40 000.
ПЭ линия с производительностью 300-350 кг/ч. Шнек - 75 мм, соотношение 33:1. По воде нет информации.
Линия ПВХ трубы планируется с производительностью 200 кг/ч и расходом охлаждающей воды порядка 3-х тонн/ч при давлении от 3 атм.
Хладопроизводительность в киловаттах не скажу, в кКалл - 40 000.
ПЭ линия с производительностью 300-350 кг/ч. Шнек - 75 мм, соотношение 33:1. По воде нет информации.
Линия ПВХ трубы планируется с производительностью 200 кг/ч и расходом охлаждающей воды порядка 3-х тонн/ч при давлении от 3 атм.
-
- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 19 июн 2007, 17:20
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Дмитров
- Откуда: Дмитров
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Про 15 кВт сразу не поняла.
Для указанной производительности нужен чиллер мощностью более 109 кВт, это без запаса.
Для указанной производительности нужен чиллер мощностью более 109 кВт, это без запаса.
-
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 23 июл 2013, 08:14
- Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
- Город: Рязань
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Чиллер для двух трубных линий.
Спасибо, Ксения, понятно. Значит нужно заказывать ещё один чиллер.