Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...
- Дамир
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 05 дек 2007, 11:33
- Страна, Регион, Область: республика Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Откуда: Набережные Челны
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Чиллеры
На опыт.... Как то больше нечего добавить.... расчёты как правило совсем не соответствуют.chem писал(а):Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
Все профессии-это заговор специалистов против профанов...
- Денис Рудковский
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 09:31
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Чиллеры
Мы идём вторым путём. Вам посчитать по-нашему?chem писал(а):Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
- Дамир
- Сообщения: 1386
- Зарегистрирован: 05 дек 2007, 11:33
- Страна, Регион, Область: республика Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Откуда: Набережные Челны
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Чиллеры
Многое зависит от состояния ТПА, вернее от степени изношенности гидравлики, если это гидравлическая машина, и степени нагруженности, то есть скорость работы машины, то есть цикл. Иногда машина работает на цикле 8 секунд, и всё замечательно, а на 7 секундах чиллер уже не тянет.... А ещё зима, лето, влажность, трубы и шланги не того сечения поставили, пуха налетело в цех с улицы и т. д. и т. п. и конденсор чистил дебил наладчик рёбра все помял.... Очень много чего надо учитывать...
Все профессии-это заговор специалистов против профанов...
-
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 12:34
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Чиллеры
Чиллеры нужны на участок, где будет смеситель 300/600, потребление воды 5-8 кубов в час и экструдер+ванна охлаждения - около 1,5 кубов/час. Если считать по теплоемкости полимера, то получается, что нужен чиллер производительностью по холоду более 36 кВт/час (30800 кКал/час). У меня сейчас есть возможность взять 2 чиллера. Один - 23220 кКал/час, т.е. 27 кВт/час, другой - 20124 ккал/час, т.е. 24 кВт, сумма - 51 кВт. Хватит ли такого запаса по производительности?
А если считать через объем воды, то цифра получается 348 кВт мощность чиллеров.
Производительность оборудования - 700-750 кг/час.
А если считать через объем воды, то цифра получается 348 кВт мощность чиллеров.
Производительность оборудования - 700-750 кг/час.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...
- sonarr
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 фев 2010, 16:25
- Страна, Регион, Область: Russia
- Город: Ростов-на-Дону
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Чиллеры
Суть в том, что помимо расчетов по теплоемкости, нужно считать еще и по оборудованию. Точнее по насосам - вакуумные и водяные насосы выделяют тепло.
На моем производстве при максимальной производительности 7 линий 1200 кг/ч необходимая мощность по теплоемкости полимера 108 кВт, а по оборудованию 116+36+14=166 кВт. В сумме получается 274 кВт.
Далее, мощность любого чиллера указывают при условии атмосферы 25 градусов, воды 15. В экструзии вода должна быть 10-12, а летом, в зависимости от региона температура атмосферы до 40 градусов. Исходя из этого прибавляем еще треть мощности и у вас чиллер под ваше производство, но без запаса.
Если нужно, дайте почту и я вам скину расчеты для моего производства - подгоните под свое!
На моем производстве при максимальной производительности 7 линий 1200 кг/ч необходимая мощность по теплоемкости полимера 108 кВт, а по оборудованию 116+36+14=166 кВт. В сумме получается 274 кВт.
Далее, мощность любого чиллера указывают при условии атмосферы 25 градусов, воды 15. В экструзии вода должна быть 10-12, а летом, в зависимости от региона температура атмосферы до 40 градусов. Исходя из этого прибавляем еще треть мощности и у вас чиллер под ваше производство, но без запаса.
Если нужно, дайте почту и я вам скину расчеты для моего производства - подгоните под свое!
- Денис Рудковский
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 09:31
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Чиллеры
Судя по указанной производительности, мощность охлаждения экструдера, в зависимости от полимера, должна составить от 150 до 190 кВт. Это, конечно, грубый подсчёт, но ясно, что 51 кВт не хватитchem писал(а):Чиллеры нужны на участок, где будет смеситель 300/600, потребление воды 5-8 кубов в час и экструдер+ванна охлаждения - около 1,5 кубов/час. Если считать по теплоемкости полимера, то получается, что нужен чиллер производительностью по холоду более 36 кВт/час (30800 кКал/час). У меня сейчас есть возможность взять 2 чиллера. Один - 23220 кКал/час, т.е. 27 кВт/час, другой - 20124 ккал/час, т.е. 24 кВт, сумма - 51 кВт. Хватит ли такого запаса по производительности?
А если считать через объем воды, то цифра получается 348 кВт мощность чиллеров.
Производительность оборудования - 700-750 кг/час.
-
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 12:34
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Чиллеры
Смеситель - 420кг/час. Экструдер - 280-350кг/час.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...
-
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 12:34
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Чиллеры
Полимер - пластифицированный ПВХ.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...
- Денис Рудковский
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 09:31
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Чиллеры
Упс! Смеситель-то я и не приметил. Тогда, на экструдер нужно 70-80 кВт и смеситель ещё... короче, всё-равно мало тех двух холодильников.