#1 Сообщение chem » 24 дек 2012, 15:20

Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...

Аватара пользователя
Дамир
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 05 дек 2007, 11:33
Страна, Регион, Область: республика Татарстан
Город: Набережные Челны
Откуда: Набережные Челны
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 36 раз

Re: Чиллеры

#2 Сообщение Дамир » 24 дек 2012, 16:03

chem писал(а):Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
На опыт.... Как то больше нечего добавить.... расчёты как правило совсем не соответствуют.
Все профессии-это заговор специалистов против профанов...

Аватара пользователя
Денис Рудковский
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 03 май 2012, 09:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Re: Чиллеры

#3 Сообщение Денис Рудковский » 24 дек 2012, 16:25

chem писал(а):Господа! Не могу разобраться - как рассчитать правильно производительность чиллера по холоду: правильно рассчитывать через объем воды, который нужно от одной температуры охладить до другой? или же правильно считать через производительность оборудования и теплоемкость полимера, от которого нужно отобрать тепло?
Цифры получаются совершенно разные при таких расчетах. На какой опираться?
Мы идём вторым путём. Вам посчитать по-нашему?

Аватара пользователя
Дамир
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 05 дек 2007, 11:33
Страна, Регион, Область: республика Татарстан
Город: Набережные Челны
Откуда: Набережные Челны
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 36 раз

Re: Чиллеры

#4 Сообщение Дамир » 24 дек 2012, 16:47

Многое зависит от состояния ТПА, вернее от степени изношенности гидравлики, если это гидравлическая машина, и степени нагруженности, то есть скорость работы машины, то есть цикл. Иногда машина работает на цикле 8 секунд, и всё замечательно, а на 7 секундах чиллер уже не тянет.... А ещё зима, лето, влажность, трубы и шланги не того сечения поставили, пуха налетело в цех с улицы и т. д. и т. п. и конденсор чистил дебил наладчик рёбра все помял.... Очень много чего надо учитывать...
Все профессии-это заговор специалистов против профанов...

chem
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 май 2007, 12:34
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Чиллеры

#5 Сообщение chem » 25 дек 2012, 07:43

Чиллеры нужны на участок, где будет смеситель 300/600, потребление воды 5-8 кубов в час и экструдер+ванна охлаждения - около 1,5 кубов/час. Если считать по теплоемкости полимера, то получается, что нужен чиллер производительностью по холоду более 36 кВт/час (30800 кКал/час). У меня сейчас есть возможность взять 2 чиллера. Один - 23220 кКал/час, т.е. 27 кВт/час, другой - 20124 ккал/час, т.е. 24 кВт, сумма - 51 кВт. Хватит ли такого запаса по производительности?

А если считать через объем воды, то цифра получается 348 кВт мощность чиллеров.
Производительность оборудования - 700-750 кг/час.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...

Аватара пользователя
sonarr
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 фев 2010, 16:25
Страна, Регион, Область: Russia
Город: Ростов-на-Дону
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Чиллеры

#6 Сообщение sonarr » 25 дек 2012, 08:21

Суть в том, что помимо расчетов по теплоемкости, нужно считать еще и по оборудованию. Точнее по насосам - вакуумные и водяные насосы выделяют тепло.
На моем производстве при максимальной производительности 7 линий 1200 кг/ч необходимая мощность по теплоемкости полимера 108 кВт, а по оборудованию 116+36+14=166 кВт. В сумме получается 274 кВт.
Далее, мощность любого чиллера указывают при условии атмосферы 25 градусов, воды 15. В экструзии вода должна быть 10-12, а летом, в зависимости от региона температура атмосферы до 40 градусов. Исходя из этого прибавляем еще треть мощности и у вас чиллер под ваше производство, но без запаса.
Если нужно, дайте почту и я вам скину расчеты для моего производства - подгоните под свое!

Аватара пользователя
Денис Рудковский
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 03 май 2012, 09:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Re: Чиллеры

#7 Сообщение Денис Рудковский » 25 дек 2012, 09:30

chem писал(а):Чиллеры нужны на участок, где будет смеситель 300/600, потребление воды 5-8 кубов в час и экструдер+ванна охлаждения - около 1,5 кубов/час. Если считать по теплоемкости полимера, то получается, что нужен чиллер производительностью по холоду более 36 кВт/час (30800 кКал/час). У меня сейчас есть возможность взять 2 чиллера. Один - 23220 кКал/час, т.е. 27 кВт/час, другой - 20124 ккал/час, т.е. 24 кВт, сумма - 51 кВт. Хватит ли такого запаса по производительности?

А если считать через объем воды, то цифра получается 348 кВт мощность чиллеров.
Производительность оборудования - 700-750 кг/час.
Судя по указанной производительности, мощность охлаждения экструдера, в зависимости от полимера, должна составить от 150 до 190 кВт. Это, конечно, грубый подсчёт, но ясно, что 51 кВт не хватит

chem
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 май 2007, 12:34
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Чиллеры

#8 Сообщение chem » 25 дек 2012, 09:37

Смеситель - 420кг/час. Экструдер - 280-350кг/час.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...

chem
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 10 май 2007, 12:34
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Чиллеры

#9 Сообщение chem » 25 дек 2012, 09:37

Полимер - пластифицированный ПВХ.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...

Аватара пользователя
Денис Рудковский
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 03 май 2012, 09:31
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Re: Чиллеры

#10 Сообщение Денис Рудковский » 25 дек 2012, 16:45

Упс! Смеситель-то я и не приметил. Тогда, на экструдер нужно 70-80 кВт и смеситель ещё... короче, всё-равно мало тех двух холодильников.