Теоретические вопросы по чиллерам.
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
- Страна, Регион, Область: юг России
- Город: Таганрог
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Теоретические вопросы по чиллерам.
Привезли нам чиллер. В паспорте номинальный расход воды около 40ка кубов. Подающий насос на чиллер производит 70 кубов. На теплообменнике написано: PS 6 bar PT 10 bar (понятно что давление но какое) V (L) - 90 ) чего вэ чего эль и чего 90?
Так если я вместо 40 буду 70 кубов пропускать (вход большой -сотка) у меня просто эффективность охлаждения уменьшится или теплообменник взорвётся?
Так если я вместо 40 буду 70 кубов пропускать (вход большой -сотка) у меня просто эффективность охлаждения уменьшится или теплообменник взорвётся?
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
- Страна, Регион, Область: юг России
- Город: Таганрог
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Ой фотку забыл.
- Вложения
-
- 917_medium.jpg (10.33 КБ) 4836 просмотров
-
- Сообщения: 876
- Зарегистрирован: 04 янв 2011, 23:01
- Страна, Регион, Область: ЦФО
- Город: Тверь
- Откуда: Тверь
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Давление PS-рабочее , а PT- проверочное (при заводских испытаниях), V (L) похоже объём в литрах (объём теплообменника)
-
- Сообщения: 876
- Зарегистрирован: 04 янв 2011, 23:01
- Страна, Регион, Область: ЦФО
- Город: Тверь
- Откуда: Тверь
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Скорее просто потечет( если превысить давление) .
Последний раз редактировалось Alexbux1 13 июл 2012, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
-
- Сообщения: 728
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Насос производит 70 кубов при свободной подаче ( с открытым хайлом). Подцепленный к системе он будет выдавать объемную подачу обратно пропорционально сопротивлению системы. Ориентируйтесь на давление, обычные насосы дают в среднестатистической системе порядка 4-6 бар.
-
- Сообщения: 1989
- Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Не определился
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 290 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Очень похоже на Free-cooler (или сухую градирню).Antistaks писал(а):Ой фотку забыл.
Мы планируем покупать на 480 кВт. Сейчас ищем поставщиков, а то производство закипает
Как запустите – расскажите про впечатление и замечания в работе.
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
- Страна, Регион, Область: юг России
- Город: Таганрог
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Это обычный чиллер Ангара. Вход 70 выход чуть более 240 в зависимости от условий. Должна быть регулировка по мощности или ступенчатая или непрерывная в зависимости от комплектации. Самый мощный у них 800 сосулек.Sergpolimer писал(а):Очень похоже на Free-cooler (или сухую градирню).Antistaks писал(а):Ой фотку забыл.
Мы планируем покупать на 480 кВт. Сейчас ищем поставщиков, а то производство закипает
Как запустите – расскажите про впечатление и замечания в работе.
Все комплектующие вроде как импортные.
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 июн 2012, 09:48
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Казань
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
А не дешевле привезти чиллер из-за бугра? а то наши представители такие цены заламывают!!!! Может у кого то есть контакты ?( китай, турция)
-
- Сообщения: 1989
- Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Не определился
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 290 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Из-за бугра конечно получится дешевле.Макс 2012 писал(а):А не дешевле привезти чиллер из-за бугра? а то наши представители такие цены заламывают!!!! Может у кого то есть контакты ?( китай, турция)
Выиграешь в потраченных деньгах, но потеряешь во времени.
А если учесть, что для этого потребуется перевозчик, надежный изготовитель, таможенные документы и прочее денежные процедуры, может получиться наоборот.
-
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
- Страна, Регион, Область: юг России
- Город: Таганрог
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Сегодня запускали нашу Ангару. Оказывается его (или её) надо сутки подогревать чтобы в масле фреон не скапливался. Воду горячее 28 градусов не охлаждает. При приближении к заданной температуре не выключается а сбрасывает мощность до 25 %. При испытаниях сгорел наш движок (тоже новый) который качал воду на чиллер, так агрегат почуствовав отсутствие давления сразу выключился. В общем провели натурные испытания системы аварийного отключения. Ну и мужичёк который чиллер от фирмы запускал очень приятный оказался.Sergpolimer писал(а):Очень похоже на Free-cooler (или сухую градирню).Antistaks писал(а):Ой фотку забыл.
Мы планируем покупать на 480 кВт. Сейчас ищем поставщиков, а то производство закипает
Как запустите – расскажите про впечатление и замечания в работе.
-
- Сообщения: 1989
- Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
- Страна, Регион, Область: РФ
- Город: Не определился
- Благодарил (а): 154 раза
- Поблагодарили: 290 раз
Re: Теоретические вопросы по чиллерам.
Понял, спасибо.
Надо подумать, тем более, что теперь появилось время, пошли дожди, похолодало и водичка остыла.
Будут еще замечания – информируйте.
Надо подумать, тем более, что теперь появилось время, пошли дожди, похолодало и водичка остыла.
Будут еще замечания – информируйте.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей