#1 Сообщение Antistaks » 13 июл 2012, 19:10

Привезли нам чиллер. В паспорте номинальный расход воды около 40ка кубов. Подающий насос на чиллер производит 70 кубов. На теплообменнике написано: PS 6 bar PT 10 bar (понятно что давление но какое) V (L) - 90 ) чего вэ чего эль и чего 90?
Так если я вместо 40 буду 70 кубов пропускать (вход большой -сотка) у меня просто эффективность охлаждения уменьшится или теплообменник взорвётся?

Antistaks
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
Страна, Регион, Область: юг России
Город: Таганрог
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#2 Сообщение Antistaks » 13 июл 2012, 19:12

Ой фотку забыл.
Вложения
917_medium.jpg
917_medium.jpg (10.33 КБ) 4836 просмотров

Alexbux1
Сообщения: 876
Зарегистрирован: 04 янв 2011, 23:01
Страна, Регион, Область: ЦФО
Город: Тверь
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#3 Сообщение Alexbux1 » 13 июл 2012, 20:39

Давление PS-рабочее , а PT- проверочное (при заводских испытаниях), V (L) похоже объём в литрах (объём теплообменника)

Аватара пользователя
Maks42
Сообщения: 12622
Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
Страна, Регион, Область: Узбекистан
Город: Ташкент
Откуда: Калинин
Благодарил (а): 2725 раз
Поблагодарили: 3110 раз
Контактная информация:

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#4 Сообщение Maks42 » 13 июл 2012, 21:12

Взорвется, если превысить давление.
Yo'q Urush!

Alexbux1
Сообщения: 876
Зарегистрирован: 04 янв 2011, 23:01
Страна, Регион, Область: ЦФО
Город: Тверь
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#5 Сообщение Alexbux1 » 13 июл 2012, 21:15

Скорее просто потечет( если превысить давление) .
Последний раз редактировалось Alexbux1 13 июл 2012, 21:50, всего редактировалось 1 раз.

Alexbux1
Сообщения: 876
Зарегистрирован: 04 янв 2011, 23:01
Страна, Регион, Область: ЦФО
Город: Тверь
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#6 Сообщение Alexbux1 » 13 июл 2012, 21:16

Хуже если во фреонку потечёт .

Kolovorot
Сообщения: 728
Зарегистрирован: 06 май 2008, 11:51
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Москва
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 30 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#7 Сообщение Kolovorot » 13 июл 2012, 21:55

Насос производит 70 кубов при свободной подаче ( с открытым хайлом). Подцепленный к системе он будет выдавать объемную подачу обратно пропорционально сопротивлению системы. Ориентируйтесь на давление, обычные насосы дают в среднестатистической системе порядка 4-6 бар.

Sergpolimer
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Не определился
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 290 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#8 Сообщение Sergpolimer » 16 июл 2012, 10:26

Antistaks писал(а):Ой фотку забыл.
Очень похоже на Free-cooler (или сухую градирню).
Мы планируем покупать на 480 кВт. Сейчас ищем поставщиков, а то производство закипает :-)
Как запустите – расскажите про впечатление и замечания в работе.

Antistaks
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
Страна, Регион, Область: юг России
Город: Таганрог
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#9 Сообщение Antistaks » 16 июл 2012, 18:25

Sergpolimer писал(а):
Antistaks писал(а):Ой фотку забыл.
Очень похоже на Free-cooler (или сухую градирню).
Мы планируем покупать на 480 кВт. Сейчас ищем поставщиков, а то производство закипает :-)
Как запустите – расскажите про впечатление и замечания в работе.
Это обычный чиллер Ангара. Вход 70 выход чуть более 240 в зависимости от условий. Должна быть регулировка по мощности или ступенчатая или непрерывная в зависимости от комплектации. Самый мощный у них 800 сосулек.
Все комплектующие вроде как импортные.

Макс 2012
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 09:48
Страна, Регион, Область: Россия
Город: Казань
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#10 Сообщение Макс 2012 » 15 авг 2012, 12:24

А не дешевле привезти чиллер из-за бугра? а то наши представители такие цены заламывают!!!! Может у кого то есть контакты ?( китай, турция)

Sergpolimer
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Не определился
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 290 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#11 Сообщение Sergpolimer » 15 авг 2012, 13:34

Макс 2012 писал(а):А не дешевле привезти чиллер из-за бугра? а то наши представители такие цены заламывают!!!! Может у кого то есть контакты ?( китай, турция)
Из-за бугра конечно получится дешевле.
Выиграешь в потраченных деньгах, но потеряешь во времени.
А если учесть, что для этого потребуется перевозчик, надежный изготовитель, таможенные документы и прочее денежные процедуры, может получиться наоборот.

Antistaks
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 18:58
Страна, Регион, Область: юг России
Город: Таганрог
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 1 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#12 Сообщение Antistaks » 15 авг 2012, 20:58

Sergpolimer писал(а):
Antistaks писал(а):Ой фотку забыл.
Очень похоже на Free-cooler (или сухую градирню).
Мы планируем покупать на 480 кВт. Сейчас ищем поставщиков, а то производство закипает :-)
Как запустите – расскажите про впечатление и замечания в работе.
Сегодня запускали нашу Ангару. Оказывается его (или её) надо сутки подогревать чтобы в масле фреон не скапливался. Воду горячее 28 градусов не охлаждает. При приближении к заданной температуре не выключается а сбрасывает мощность до 25 %. При испытаниях сгорел наш движок (тоже новый) который качал воду на чиллер, так агрегат почуствовав отсутствие давления сразу выключился. В общем провели натурные испытания системы аварийного отключения. Ну и мужичёк который чиллер от фирмы запускал очень приятный оказался.

Sergpolimer
Сообщения: 1989
Зарегистрирован: 15 июл 2010, 20:16
Страна, Регион, Область: РФ
Город: Не определился
Благодарил (а): 154 раза
Поблагодарили: 290 раз

Re: Теоретические вопросы по чиллерам.

#13 Сообщение Sergpolimer » 16 авг 2012, 09:11

Понял, спасибо.
Надо подумать, тем более, что теперь появилось время, пошли дожди, похолодало и водичка остыла.
Будут еще замечания – информируйте.